Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

ПУЭ 2.3.95
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3995
Страница 1 из 1

Автор:  fvgt-2009 [ 10 дек 2015, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  ПУЭ 2.3.95

2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние
между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя-
ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж-
дую сторону в трубах.
Какие трубы здесь имеются ввиду?

Автор:  k-igor [ 10 дек 2015, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ 2.3.95

fvgt-2009 писал(а):
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние
между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя-
ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж-
дую сторону в трубах.
Какие трубы здесь имеются ввиду?

Я всегда закладываю на все пересечения с инженерными сетямя ПНД трубы.

Автор:  TernovyKust [ 11 дек 2015, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ 2.3.95

В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100

Автор:  k-igor [ 11 дек 2015, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ 2.3.95

TernovyKust писал(а):
В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100

Посмотрите еще типовые проекты по прокладке кабелей в земле: ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

Автор:  Сергей [ 11 дек 2015, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ 2.3.95

следует рассматривать п.7.3.121
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.
и 7.3.122
При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.

Автор:  TernovyKust [ 11 дек 2015, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ 2.3.95

Сергей писал(а):
следует рассматривать п.7.3.121
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.
и 7.3.122
При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.

Да, действительно, ведь не указано, что пересечение осуществляется в земле, а не во взрывоопасной зоне.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/