Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ПУЭ 2.3.95 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3995 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 10 дек 2015, 13:23 ] |
Заголовок сообщения: | ПУЭ 2.3.95 |
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя- ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж- дую сторону в трубах. Какие трубы здесь имеются ввиду? |
Автор: | k-igor [ 10 дек 2015, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ 2.3.95 |
fvgt-2009 писал(а): 2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя- ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж- дую сторону в трубах. Какие трубы здесь имеются ввиду? Я всегда закладываю на все пересечения с инженерными сетямя ПНД трубы. |
Автор: | TernovyKust [ 11 дек 2015, 06:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ 2.3.95 |
В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100 |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2015, 06:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ 2.3.95 |
TernovyKust писал(а): В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100 Посмотрите еще типовые проекты по прокладке кабелей в земле: ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ. |
Автор: | Сергей [ 11 дек 2015, 09:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ 2.3.95 |
следует рассматривать п.7.3.121 Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах. и 7.3.122 При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм. |
Автор: | TernovyKust [ 11 дек 2015, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ 2.3.95 |
Сергей писал(а): следует рассматривать п.7.3.121 Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах. и 7.3.122 При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм. Да, действительно, ведь не указано, что пересечение осуществляется в земле, а не во взрывоопасной зоне. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |