 Заголовок сообщения: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние
между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя-
ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж-
дую сторону в трубах.
Какие трубы здесь имеются ввиду?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние
между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя-
ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж-
дую сторону в трубах.
Какие трубы здесь имеются ввиду?

Я всегда закладываю на все пересечения с инженерными сетямя ПНД трубы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 06:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 06:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
TernovyKust писал(а):
В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100

Посмотрите еще типовые проекты по прокладке кабелей в земле: ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
следует рассматривать п.7.3.121
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.
и 7.3.122
При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Сергей писал(а):
следует рассматривать п.7.3.121
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.
и 7.3.122
При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.

Да, действительно, ведь не указано, что пересечение осуществляется в земле, а не во взрывоопасной зоне.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика