Автор: | Viktor163TLT [ 20 окт 2015, 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабеля вблизи металлической лестници |
Добрый день! Прошу подсказать и дать ссылку на нормативный документ по следующему вопросу: Насосная станция в виде бочки диаметром около 1,8 м., и глубиной около 6м., с металлической лестницей для спуска в низ, на дне бочки установлены насосы, и напорный трубопровод с задвижками. Внутри станции по поверхнисти корпуса по спирали проложен греющий кабель DEFROST Water 220 V, 9 Вт./м., дело в том что данный кабель проходит в непосредственной близости к металлической лестнице и ступеням. Возможна ли такая прокладка? |
Автор: | k-igor [ 20 окт 2015, 08:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля вблизи металлической лестници |
Это ведь специальный кабель, он предназначен для этого. Думаю можно. |
Автор: | Сергей [ 21 окт 2015, 08:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля вблизи металлической лестници |
да, возможно, но в любом случае греющий кабель должен быть защищен от косвенных прикосновений устройством защитного отключения с током утечки не более 30 мА. |
Автор: | игорь.с [ 26 окт 2015, 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля вблизи металлической лестници |
ДА, можно так монтировать, при условии что ваш кабель имеет экранированную оплетку и она заземлена |