ДД! Сделал как то проект, освещение территории АГЗС и ее электроснабжение (освещение на металлических опорах, консольные светильники).
По АГЗС норм не нашел, поэтому применил нормы из НПБ 111-98*, какие то нормы по складам нефтепродуктов, также ПУЭ п.2.5.278 и расположил опоры освещения на расстоянии 1,5 кратной высоты опоры от взрывоопасных помещений и питающие линии выполнил кабельными, так как про воздушные линию ничего не нашел.
КТП поставил на расстоянии 40 м от взрывоопасных зон и питающий кабель начиная от КТП выполнил кабельными.
Суть вопроса в следующей: Заказчик хочет сделать линию освещения воздушной и линию электроснабжения тоже, проводом СИП. Можно ли согласовать ее или я все сделал правильно? Короче. нужны нормы и правила по АГНКС