Автор: | Иван_П [ 18 сен 2015, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | КЛ-0,4кВ. Прокладка кабелей в земле в трубе |
Всем доброго дня! Такой вопрос: до дыр затер ПУЭ (7 изд.) и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и так и не понял, как корректно учесть при совместной прокладке в одной трубе в земле нескольких кабелей, коэффициент на максимально допустимый ток через эти кабели. Ситуация следующая: несколько кабелей в одной ПНД трубе, напряжение 220В, максимальная мощность по каждому кабелю не более 1,5 кВт. С одной стороны если верить ГОСТу, то: В соответствии с таблицей В.52.1 понижающий коэффициент выбирается по таблице В.52.19 и равен: 0,85 – при прокладке 2-х кабелей; 0,77 – при прокладке 3-х кабелей; 0,70 – при прокладке 4-х кабелей; и т.д. В качестве расчетных данных принимаем, что потребление по одному кабелю составляет максимум 1,5 кВт или 9,74 А (с учетом косинус фи = 0,7). Согласно таблице В.52.2 из вышеуказанного ГОСТа для медных проводников получаем следующие максимальные токовые нагрузки на кабель: 22А – при сечении проводника 1,5 кв.мм; 29А – при сечении проводника 2,5 кв.мм; 37А – при сечении проводника 4 кв.мм; и т.д. Таким образом при совместной прокладке мы получаем следующие результаты: максимальный ток при совместной прокладке 4-х кабелей 3х1,5 составляет 0,7*22=15,4А максимальный ток при совместной прокладке 5-и кабелей 3х1,5 составляет 0,65*22=14,3А максимальный ток при совместной прокладке 6-и кабелей 3х1,5 составляет 0,6*22=13,2А и т.д. Что смущает: в картинках к ГОСТу вроде как каждый кабель должен быть в своей отдельной трубе... Решил сверить с ПУЭ: по нему я вообще не увидел введение коэффициента при такой прокладке, там есть только табл. 1.3.12 - для коробов, по логике нечто подобное должно быть и при прокладке в трубе, но как тогда сию таблицу применять и можно ли? Подскажите, пожалуйста, верная ли моя логика по применению в данном случае ГОСТа? Если неверна, то по какой логике ведется тогда расчет? У меня складывается ощущение, что по нормам предполагается каждый кабель в отдельной трубе прокладывать. |
Автор: | Doctor_Che [ 19 сен 2015, 21:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ. Прокладка кабелей в земле в трубе |
Согласно ПУЭ Цитата: п.1.3.18. Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 10 мм в свету не рекомендуется. Следовательно и снижающие коэффициенты документами не предусмотрены. |
Автор: | k-igor [ 20 сен 2015, 05:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ. Прокладка кабелей в земле в трубе |
Я несколько раз прокладывал в одной трубе ПНД110 три мелких кабеля 3х1,5. Крайне редко такое практикую, в зависимости от обстоятельств. Примените понижающие кф и выберите нужное сечение. Не так просто разместить кабели на расстоянии 100 мм. А для мелких кабелей - это не рационально и смысла большого нет. В одном закрытом коробе ведь можно размещать кабели. Как вариант можно использовать блок, если количество кабелей много. Каждый кабель в своей трубе. |
Автор: | Иван_П [ 20 сен 2015, 10:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ. Прокладка кабелей в земле в трубе |
Doctor_Che писал(а): Согласно ПУЭ Цитата: п.1.3.18. Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 10 мм в свету не рекомендуется. Следовательно и снижающие коэффициенты документами не предусмотрены. первое: "не рекомендуется" не равно "запрещается"; второе: ГОСТ который я указывал не запрещает так делать; третье: кабель не в земле, а в ТРУБЕ в земле четвертое: снижающие коэффициенты в ПУЭ есть, но для прокладки в коробе только вот и получается парадокс: если коэф. нет, то должно быть указание на то, что в одной трубе в земле разрешается прокладывать только один кабель, но я такого не нашел в ПУЭ... а вот ГОСТ разрешает прокладку в трубах рядом кабелей и вводит при этом коэффициент, при этом расстояние между трубами может быть значительно больше чем 10 и даже 100 мм. |
Автор: | Иван_П [ 20 сен 2015, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ. Прокладка кабелей в земле в трубе |
k-igor писал(а): Я несколько раз прокладывал в одной трубе ПНД110 три мелких кабеля 3х1,5. Крайне редко такое практикую, в зависимости от обстоятельств. Примените понижающие кф и выберите нужное сечение. Не так просто разместить кабели на расстоянии 100 мм. А для мелких кабелей - это не рационально и смысла большого нет. В одном закрытом коробе ведь можно размещать кабели. Как вариант можно использовать блок, если количество кабелей много. Каждый кабель в своей трубе. вопросы: 1 - какой коэффициент правильнее применять? тот, на который я сослался или же другой? 2 - на что сослаться, указывая что каждый кабель в своей отдельной трубе? у меня ситуация, что таких мелких кабелей от 3 до 11 штук по разным трассам... я по 4 кабеля в трубу запихал, теперь заказчик требует обосновать почему по 4? они вообще все хотят в одной трубе проложить... по расчетам, которые я приводил в начале поста так вполне можно делать, но у меня сомнение, что в моем случае именно данные коэффициенты можно использовать, т.к. если смотреть картинку в ГОСТ к данным таблицам, то там в одной трубе - один кабель. |
Автор: | Doctor_Che [ 20 сен 2015, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ. Прокладка кабелей в земле в трубе |
Ещё раз перечитал ГОСТ - получилось так: Смотрим таблицу "Рекомендуемые способы монтажа" - Таблица В.52.1 Рекомендуемый способ - Многожильный кабель в каналах в земле; Условное обозначение монтажа - D1 Допустимая токовая нагрузка для одной цепи: Термопластичная изоляция, Число жил: 2 - В.52.2, графа 7 Температурный фактор - В.52.15 Групповой понижающий коэффициент - В.52.19 Далее Таблица В.52.2 - графа 7 - Медь 1,5 мм2 - 22 А Таблица В.52.15 - допустим 20°С - коэф. = 1 Таблица В.52.19 - Многожильные кабели в одной трубе - Число кабелей: 3 - Расстояние между кабелями: Ноль (кабели касаются) - 0,75 Таким образом при совместной прокладке 3-х кабелей 3х1,5 в ПВХ-изоляции в одной трубе в земле мы получаем следующие результаты: максимальный ток 22*1*0,75=16,5А |
Автор: | Иван_П [ 20 сен 2015, 13:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КЛ-0,4кВ. Прокладка кабелей в земле в трубе |
Doctor_Che писал(а): Ещё раз перечитал ГОСТ - получилось так: Смотрим таблицу "Рекомендуемые способы монтажа" - Таблица В.52.1 Рекомендуемый способ - Многожильный кабель в каналах в земле; Условное обозначение монтажа - D1 Допустимая токовая нагрузка для одной цепи: Термопластичная изоляция, Число жил: 2 - В.52.2, графа 7 Температурный фактор - В.52.15 Групповой понижающий коэффициент - В.52.19 Далее Таблица В.52.2 - графа 7 - Медь 1,5 мм2 - 22 А Таблица В.52.15 - допустим 20°С - коэф. = 1 Таблица В.52.19 - Многожильные кабели в одной трубе - Число кабелей: 3 - Расстояние между кабелями: Ноль (кабели касаются) - 0,75 Таким образом при совместной прокладке 3-х кабелей 3х1,5 в ПВХ-изоляции в одной трубе в земле мы получаем следующие результаты: максимальный ток 22*1*0,75=16,5А а картинка не смутила? в пояснениях к коэффициентам... там вроде как каждый кабель в отдельной трубе да и расстояния между кабелями... например расстояние в 1 метр, при количестве кабелей скажем 20... это что за труба такая? |