Заголовок сообщения: Re: Сети освещения на чердаке
Добавлено: 11 сен 2015, 08:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Подскажите как правильно выполнить сети освещения на чердаке общественного здания. Насколько необходимо использовать металлическую трубу?
Цитата:
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения. 2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. 2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65. 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях). 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
Заголовок сообщения: Re: Сети освещения на чердаке
Добавлено: 11 сен 2015, 12:16
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Получается в мет. трубах необходимо прокладывать открытые проводки из алюм., либо если имеются ответвления к электроприёмникам вне чердака (независимо медь или алюм.).
Заголовок сообщения: Re: Сети освещения на чердаке
Добавлено: 11 сен 2015, 13:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Получается в мет. трубах необходимо прокладывать открытые проводки из алюм., либо если имеются ответвления к электроприёмникам вне чердака (независимо медь или алюм.).
Если медный кабель, то все равно нужно в трубах, только не сказано в каких. Я понимаю можно в ПВХ трубе.
Заголовок сообщения: Re: Сети освещения на чердаке
Добавлено: 14 сен 2015, 06:18
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всё таки про трубы, мне кажется, не так однозначно написано. 2.1.69 ...проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; Т.е. теоретически можно проложить бронированный кабель или защитить кабель скажем металлическим уголком. ПВХ труба в данном случае защитой не является, как и металлорукав.
Заголовок сообщения: Re: Сети освещения на чердаке
Добавлено: 14 сен 2015, 06:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Всё таки про трубы, мне кажется, не так однозначно написано. 2.1.69 ...проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; Т.е. теоретически можно проложить бронированный кабель или защитить кабель скажем металлическим уголком. ПВХ труба в данном случае защитой не является, как и металлорукав.
Вы не так все понимаете. Основная мысль здесь - обеспечить противопожарную защиту, а не механическую. С чего вы взяли, что ПВХ труба не обеспечивает защиту? Чтобы меньше вопросов было, возьмите металлическую трубу.