Автор: | Doctor_Che [ 10 сен 2015, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Минимальное сечение кабеля для подключения щита |
Существует ли в нормативных документах ограничение на минимальное сечение кабеля питающего щиты силовые/освещения/автоматики? У нас в фирме завелось правило закладывать минимум 4мм2. Но вот нигде не могу найти такого требования в нормативных документах. |
Автор: | k-igor [ 10 сен 2015, 18:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Минимальное сечение кабеля для подключения щита |
Doctor_Che писал(а): Существует ли в нормативных документах ограничение на минимальное сечение кабеля питающего щиты силовые/освещения/автоматики? У нас в фирме завелось правило закладывать минимум 4мм2. Но вот нигде не могу найти такого требования в нормативных документах. Я нигде не видел подобных требований. Главное, чтобы кабель удовлетворял требованиям по потерям напряжения и токам короткого замыкания. |
Автор: | Doctor_Che [ 11 сен 2015, 07:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Минимальное сечение кабеля для подключения щита |
Вот нашлось только про вводные щитки запитанные ответвлением от ВЛ длиной не более 3 м. ПУЭ7 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. |