 Заголовок сообщения: Минимальное сечение кабеля для подключения щита
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Существует ли в нормативных документах ограничение на минимальное сечение кабеля питающего щиты силовые/освещения/автоматики?
У нас в фирме завелось правило закладывать минимум 4мм2. Но вот нигде не могу найти такого требования в нормативных документах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение кабеля для подключения щита
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Существует ли в нормативных документах ограничение на минимальное сечение кабеля питающего щиты силовые/освещения/автоматики?
У нас в фирме завелось правило закладывать минимум 4мм2. Но вот нигде не могу найти такого требования в нормативных документах.

Я нигде не видел подобных требований. Главное, чтобы кабель удовлетворял требованиям по потерям напряжения и токам короткого замыкания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение кабеля для подключения щита
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 07:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот нашлось только про вводные щитки запитанные ответвлением от ВЛ длиной не более 3 м.

ПУЭ7
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика