Заголовок сообщения: Минимальное сечение кабеля для подключения щита
Добавлено: 10 сен 2015, 11:41
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Существует ли в нормативных документах ограничение на минимальное сечение кабеля питающего щиты силовые/освещения/автоматики? У нас в фирме завелось правило закладывать минимум 4мм2. Но вот нигде не могу найти такого требования в нормативных документах.
Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение кабеля для подключения щита
Добавлено: 10 сен 2015, 18:24
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Doctor_Che писал(а):
Существует ли в нормативных документах ограничение на минимальное сечение кабеля питающего щиты силовые/освещения/автоматики? У нас в фирме завелось правило закладывать минимум 4мм2. Но вот нигде не могу найти такого требования в нормативных документах.
Я нигде не видел подобных требований. Главное, чтобы кабель удовлетворял требованиям по потерям напряжения и токам короткого замыкания.
Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение кабеля для подключения щита
Добавлено: 11 сен 2015, 07:40
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вот нашлось только про вводные щитки запитанные ответвлением от ВЛ длиной не более 3 м.
ПУЭ7 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.