Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Защитный светится
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3855
Страница 1 из 1

Автор:  zosel [ 09 сен 2015, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Защитный светится

Доброго дня. Вопрос, есть последовательная схема подключения светильников, штук 25-30. Заказчик попросил засветить штук пять, при монтаже увидел что каждый защитный провод при поднесении фазоуказателя светится очень ярко, даже на участке меньше двух метров. Тестер напряжения не показывает между нулевым и защитным. Я так понимаю кабель левый очень сильно. Вопрос что делать, оставлять или рекомендовать замену кабеля? Про наводки фазоуказателя не надо говорить.

Автор:  игорь.с [ 26 окт 2015, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защитный светится

дешевле параллельно смонтировать дополнительный провод РЕ , а в кабеле РЕ отключить

Автор:  игорь.с [ 30 окт 2015, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защитный светится

схема наверно не последовательная, а параллельное подключение светильников.
отключите свое РЕ и параллельно подключите др. провод такого же сечения

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group