Автор:  1971 Влад [ 02 сен 2015, 06:39 ]
Заголовок сообщения:  Экспертиза провода ПВС 5х4

купили провод ПВС 5х4, сечение явно меньше, гильзы 2,5мм налезают.
Сертификат соответствия-по ту 3555-005-671-22155-2014 ("ПромЭл" г.Орел) -- Сертификат соответствия техрегламенту ТС (единая форма) ТС RU С-RU.МЮ62.В.00233 (http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=2313843) -- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования (http://docs.cntd.ru/document/902299536).
НЕ НАШЕЛ где зацепить их на сечение! Полагаю правильно делать экспертизу на сопротивление, ПОДСКАЖИТЕ!

Автор:  k-igor [ 02 сен 2015, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экспертиза провода ПВС 5х4

1971 Влад писал(а):
купили провод ПВС 5х4, сечение явно меньше, гильзы 2,5мм налезают.
Сертификат соответствия-по ту 3555-005-671-22155-2014 ("ПромЭл" г.Орел) -- Сертификат соответствия техрегламенту ТС (единая форма) ТС RU С-RU.МЮ62.В.00233 (http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=2313843) -- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования (http://docs.cntd.ru/document/902299536).
НЕ НАШЕЛ где зацепить их на сечение! Полагаю правильно делать экспертизу на сопротивление, ПОДСКАЖИТЕ!

Нужно найти в ТУ информацию о токопроводящей жиле: сечение одной проволоки, количество проволок. Затем проверить соответствует ли это действительности.
Нужен штангельциркуль.

Автор:  1971 Влад [ 03 сен 2015, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экспертиза провода ПВС 5х4

про измерение сечения понятно, не понятно где это нормируется! в ГОСТе7399-97 ПВС 5х2,5мм-последний! И там нормируется сопротивление. Подскажите кто знает, к чему привязаться.

Автор:  k-igor [ 03 сен 2015, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экспертиза провода ПВС 5х4

1971 Влад писал(а):
про измерение сечения понятно, не понятно где это нормируется! в ГОСТе7399-97 ПВС 5х2,5мм-последний! И там нормируется сопротивление. Подскажите кто знает, к чему привязаться.

ту 3555-005-671-22155-2014 имеются у вас?
Завод-изготовитель известен?

Автор:  1971 Влад [ 04 сен 2015, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экспертиза провода ПВС 5х4

Связался с заводом: переключили на технолога (нашли крайнего!).
Оказалось: эти ТУ - внутренний документ, даже показать (сказать нормируемое сопротивление) не может! Пишите офиц. письмо!

Автор:  1971 Влад [ 10 сен 2015, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экспертиза провода ПВС 5х4

получил ответ - 25А мах!

Автор:  k-igor [ 10 сен 2015, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экспертиза провода ПВС 5х4

1971 Влад писал(а):
получил ответ - 25А мах!

Это ж надо так людей разводить... а потом случаются пожары,аварии и т.п. из-за таких производителей.
Наказывать их нужно!!!