Зарегистрирован: 02 сен 2015, 06:19 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
купили провод ПВС 5х4, сечение явно меньше, гильзы 2,5мм налезают. Сертификат соответствия-по ту 3555-005-671-22155-2014 ("ПромЭл" г.Орел) -- Сертификат соответствия техрегламенту ТС (единая форма) ТС RU С-RU.МЮ62.В.00233 (http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=2313843) -- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования (http://docs.cntd.ru/document/902299536). НЕ НАШЕЛ где зацепить их на сечение! Полагаю правильно делать экспертизу на сопротивление, ПОДСКАЖИТЕ!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
1971 Влад писал(а):
купили провод ПВС 5х4, сечение явно меньше, гильзы 2,5мм налезают. Сертификат соответствия-по ту 3555-005-671-22155-2014 ("ПромЭл" г.Орел) -- Сертификат соответствия техрегламенту ТС (единая форма) ТС RU С-RU.МЮ62.В.00233 (http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=2313843) -- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования (http://docs.cntd.ru/document/902299536). НЕ НАШЕЛ где зацепить их на сечение! Полагаю правильно делать экспертизу на сопротивление, ПОДСКАЖИТЕ!
Нужно найти в ТУ информацию о токопроводящей жиле: сечение одной проволоки, количество проволок. Затем проверить соответствует ли это действительности. Нужен штангельциркуль.
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 06:19 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
про измерение сечения понятно, не понятно где это нормируется! в ГОСТе7399-97 ПВС 5х2,5мм-последний! И там нормируется сопротивление. Подскажите кто знает, к чему привязаться.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
1971 Влад писал(а):
про измерение сечения понятно, не понятно где это нормируется! в ГОСТе7399-97 ПВС 5х2,5мм-последний! И там нормируется сопротивление. Подскажите кто знает, к чему привязаться.
ту 3555-005-671-22155-2014 имеются у вас? Завод-изготовитель известен?
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 06:19 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Связался с заводом: переключили на технолога (нашли крайнего!). Оказалось: эти ТУ - внутренний документ, даже показать (сказать нормируемое сопротивление) не может! Пишите офиц. письмо!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения