Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 07:35

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При первоначальном проекте был одно фазный двиготель 2кВ. Кинули ввг3×2,5. В дальнейшем оказалось что двигатель будет 3х фазный. Добавили ввг2×2,5 паралельно. Конци кабелей промаркеровали термо трубками.Энергетик бракует,требует ввг4×2,5 мотивируя требованием ПУЭ и ГОСТ. Я не вижу существенного нарушения или я не прав.Помогите советом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Djgoodun писал(а):
При первоначальном проекте был одно фазный двиготель 2кВ. Кинули ввг3×2,5. В дальнейшем оказалось что двигатель будет 3х фазный. Добавили ввг2×2,5 паралельно. Конци кабелей промаркеровали термо трубками.Энергетик бракует,требует ввг4×2,5 мотивируя требованием ПУЭ и ГОСТ. Я не вижу существенного нарушения или я не прав.Помогите советом.

Как вы управляете двигателем?
Если двигателю не нужен ноль, то можете сослаться на следующий пункт ПУЭ:
Цитата:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Т.е. заземление двигателя будет по отдельному кабелю, а лучше просто взять провод ПВ1-2,5 и предусмотреть защиту.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заземление кроме как проводом существует общее по контуру здания по шыне.А добавленный кабель расположен ряд дом с фазовым кабелем. фактически ноль нужен для управления Эл двигателем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я немного не правильно написал . ноль для пускателей управления двигателем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
До пускателя - пятижильный кабель, после пускателя - четырехжильный.
Разделять жилы по разным кабелям нельзя, по-моему это в ПУЭ есть. Найду... напишу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Да конечно не очень утишительно. Предстоят доп расходы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме