 Заголовок сообщения: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При первоначальном проекте был одно фазный двиготель 2кВ. Кинули ввг3×2,5. В дальнейшем оказалось что двигатель будет 3х фазный. Добавили ввг2×2,5 паралельно. Конци кабелей промаркеровали термо трубками.Энергетик бракует,требует ввг4×2,5 мотивируя требованием ПУЭ и ГОСТ. Я не вижу существенного нарушения или я не прав.Помогите советом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Djgoodun писал(а):
При первоначальном проекте был одно фазный двиготель 2кВ. Кинули ввг3×2,5. В дальнейшем оказалось что двигатель будет 3х фазный. Добавили ввг2×2,5 паралельно. Конци кабелей промаркеровали термо трубками.Энергетик бракует,требует ввг4×2,5 мотивируя требованием ПУЭ и ГОСТ. Я не вижу существенного нарушения или я не прав.Помогите советом.

Как вы управляете двигателем?
Если двигателю не нужен ноль, то можете сослаться на следующий пункт ПУЭ:
Цитата:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Т.е. заземление двигателя будет по отдельному кабелю, а лучше просто взять провод ПВ1-2,5 и предусмотреть защиту.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заземление кроме как проводом существует общее по контуру здания по шыне.А добавленный кабель расположен ряд дом с фазовым кабелем. фактически ноль нужен для управления Эл двигателем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я немного не правильно написал . ноль для пускателей управления двигателем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
До пускателя - пятижильный кабель, после пускателя - четырехжильный.
Разделять жилы по разным кабелям нельзя, по-моему это в ПУЭ есть. Найду... напишу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:07
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Да конечно не очень утишительно. Предстоят доп расходы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика