При первоначальном проекте был одно фазный двиготель 2кВ. Кинули ввг3×2,5. В дальнейшем оказалось что двигатель будет 3х фазный. Добавили ввг2×2,5 паралельно. Конци кабелей промаркеровали термо трубками.Энергетик бракует,требует ввг4×2,5 мотивируя требованием ПУЭ и ГОСТ. Я не вижу существенного нарушения или я не прав.Помогите советом.
Как вы управляете двигателем?
Если двигателю не нужен ноль, то можете сослаться на следующий пункт ПУЭ:
Цитата:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Т.е. заземление двигателя будет по отдельному кабелю, а лучше просто взять провод ПВ1-2,5 и предусмотреть защиту.