 Заголовок сообщения: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2015, 10:10
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане!

Кто подскажет ссылку на нормативный документ, где указано, что броня кабеля заземляется с двух сторон? В ПУЭ сказано, что броня подлежит заземлению и как это заземление выполнить. А вот о том, что надо заземлять с двух сторон - не сказано.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Во взрывоопасных помещениях-да (п.13-14 ВСН 332-74)
13-14. Броня и металлическая оболочка кабелей всех напряжений в силовых и осветительных сетях должны заземляться с двух концов — в щитовом помещении и внутри вводных устройств электрооборудования, кроме исключений, оговоренных в настоящей Инструкции.
В нормальных- не обязательно


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
РМ 4-249-91. Устройство сетей заземления (Пособие к ВСН 205-84)
3.22. Металлические оболочки проводов и кабелей, брони кабелей, металлические оплетки проводов, а также металлические экраны кабелей должны быть занулены (заземлены) (рис. 3) с двух сторон путем присоединения к ним гибких нулевых защитных (заземляющих) проводников из цветного металла пайкой и подключения их к узлам заземления щитов питания и оборудования. Приложение 8.
Присоединение гибкого нулевого защитного (заземляющего) проводника к броне должно производиться:
при ленточной броне - к обеим бронелентам (см. рис. 3);
при проволочной броне - ко всем проволокам по окружности наружной поверхности.
Пайку гибких проводников производят в соответствии с требованиями технологической инструкции ТИЗ.25280.12000 "Пайка монтажных соединений проводов и кабелей".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 06:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
1 РМ 4-249-91 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления.
2 C 15.02.2015 не действует, заменен.

Не знаю, если у вас кабели систем автоматизации, то можно посмотреть на заменяющий его документ СТО 51246464-011-2015 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления.

Для силовых кабелей смотрите СНиП 3.05.06-85, хотя там тоже толком ничего не сказано, для кабелей из СПЭ существуют свои требования по заземлению.

Очень хитрый вопрос...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика