Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Как заземлять броню кабеля? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3741 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | A-ndreyG [ 23 июн 2015, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Как заземлять броню кабеля? |
Уважаемые форумчане! Кто подскажет ссылку на нормативный документ, где указано, что броня кабеля заземляется с двух сторон? В ПУЭ сказано, что броня подлежит заземлению и как это заземление выполнить. А вот о том, что надо заземлять с двух сторон - не сказано. |
Автор: | boris55x [ 30 июн 2015, 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как заземлять броню кабеля? |
Во взрывоопасных помещениях-да (п.13-14 ВСН 332-74) 13-14. Броня и металлическая оболочка кабелей всех напряжений в силовых и осветительных сетях должны заземляться с двух концов — в щитовом помещении и внутри вводных устройств электрооборудования, кроме исключений, оговоренных в настоящей Инструкции. В нормальных- не обязательно |
Автор: | boris55x [ 30 июн 2015, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как заземлять броню кабеля? |
РМ 4-249-91. Устройство сетей заземления (Пособие к ВСН 205-84) 3.22. Металлические оболочки проводов и кабелей, брони кабелей, металлические оплетки проводов, а также металлические экраны кабелей должны быть занулены (заземлены) (рис. 3) с двух сторон путем присоединения к ним гибких нулевых защитных (заземляющих) проводников из цветного металла пайкой и подключения их к узлам заземления щитов питания и оборудования. Приложение 8. Присоединение гибкого нулевого защитного (заземляющего) проводника к броне должно производиться: при ленточной броне - к обеим бронелентам (см. рис. 3); при проволочной броне - ко всем проволокам по окружности наружной поверхности. Пайку гибких проводников производят в соответствии с требованиями технологической инструкции ТИЗ.25280.12000 "Пайка монтажных соединений проводов и кабелей". |
Автор: | Сергей [ 01 июл 2015, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как заземлять броню кабеля? |
1 РМ 4-249-91 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления. 2 C 15.02.2015 не действует, заменен. Не знаю, если у вас кабели систем автоматизации, то можно посмотреть на заменяющий его документ СТО 51246464-011-2015 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления. Для силовых кабелей смотрите СНиП 3.05.06-85, хотя там тоже толком ничего не сказано, для кабелей из СПЭ существуют свои требования по заземлению. Очень хитрый вопрос... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |