Автор:  A-ndreyG [ 23 июн 2015, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Как заземлять броню кабеля?

Уважаемые форумчане!

Кто подскажет ссылку на нормативный документ, где указано, что броня кабеля заземляется с двух сторон? В ПУЭ сказано, что броня подлежит заземлению и как это заземление выполнить. А вот о том, что надо заземлять с двух сторон - не сказано.

Автор:  boris55x [ 30 июн 2015, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как заземлять броню кабеля?

Во взрывоопасных помещениях-да (п.13-14 ВСН 332-74)
13-14. Броня и металлическая оболочка кабелей всех напряжений в силовых и осветительных сетях должны заземляться с двух концов — в щитовом помещении и внутри вводных устройств электрооборудования, кроме исключений, оговоренных в настоящей Инструкции.
В нормальных- не обязательно

Автор:  boris55x [ 30 июн 2015, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как заземлять броню кабеля?

РМ 4-249-91. Устройство сетей заземления (Пособие к ВСН 205-84)
3.22. Металлические оболочки проводов и кабелей, брони кабелей, металлические оплетки проводов, а также металлические экраны кабелей должны быть занулены (заземлены) (рис. 3) с двух сторон путем присоединения к ним гибких нулевых защитных (заземляющих) проводников из цветного металла пайкой и подключения их к узлам заземления щитов питания и оборудования. Приложение 8.
Присоединение гибкого нулевого защитного (заземляющего) проводника к броне должно производиться:
при ленточной броне - к обеим бронелентам (см. рис. 3);
при проволочной броне - ко всем проволокам по окружности наружной поверхности.
Пайку гибких проводников производят в соответствии с требованиями технологической инструкции ТИЗ.25280.12000 "Пайка монтажных соединений проводов и кабелей".

Автор:  Сергей [ 01 июл 2015, 06:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как заземлять броню кабеля?

1 РМ 4-249-91 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления.
2 C 15.02.2015 не действует, заменен.

Не знаю, если у вас кабели систем автоматизации, то можно посмотреть на заменяющий его документ СТО 51246464-011-2015 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления.

Для силовых кабелей смотрите СНиП 3.05.06-85, хотя там тоже толком ничего не сказано, для кабелей из СПЭ существуют свои требования по заземлению.