 Заголовок сообщения: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2015, 10:10
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане!

Кто подскажет ссылку на нормативный документ, где указано, что броня кабеля заземляется с двух сторон? В ПУЭ сказано, что броня подлежит заземлению и как это заземление выполнить. А вот о том, что надо заземлять с двух сторон - не сказано.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Во взрывоопасных помещениях-да (п.13-14 ВСН 332-74)
13-14. Броня и металлическая оболочка кабелей всех напряжений в силовых и осветительных сетях должны заземляться с двух концов — в щитовом помещении и внутри вводных устройств электрооборудования, кроме исключений, оговоренных в настоящей Инструкции.
В нормальных- не обязательно


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
РМ 4-249-91. Устройство сетей заземления (Пособие к ВСН 205-84)
3.22. Металлические оболочки проводов и кабелей, брони кабелей, металлические оплетки проводов, а также металлические экраны кабелей должны быть занулены (заземлены) (рис. 3) с двух сторон путем присоединения к ним гибких нулевых защитных (заземляющих) проводников из цветного металла пайкой и подключения их к узлам заземления щитов питания и оборудования. Приложение 8.
Присоединение гибкого нулевого защитного (заземляющего) проводника к броне должно производиться:
при ленточной броне - к обеим бронелентам (см. рис. 3);
при проволочной броне - ко всем проволокам по окружности наружной поверхности.
Пайку гибких проводников производят в соответствии с требованиями технологической инструкции ТИЗ.25280.12000 "Пайка монтажных соединений проводов и кабелей".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как заземлять броню кабеля?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 06:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
1 РМ 4-249-91 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления.
2 C 15.02.2015 не действует, заменен.

Не знаю, если у вас кабели систем автоматизации, то можно посмотреть на заменяющий его документ СТО 51246464-011-2015 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления.

Для силовых кабелей смотрите СНиП 3.05.06-85, хотя там тоже толком ничего не сказано, для кабелей из СПЭ существуют свои требования по заземлению.

Очень хитрый вопрос...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика