Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Короб или лоток http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3733 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 18 июн 2015, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Короб или лоток |
В пожароопасном помещении В-1а разрешается прокладывать кабели в коробах. Чем отличается короб от лотка (по ПУЭ различия нет). |
Автор: | k-igor [ 18 июн 2015, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Короб или лоток |
fvgt-2009 писал(а): В пожароопасном помещении В-1а разрешается прокладывать кабели в коробах. Чем отличается короб от лотка (по ПУЭ различия нет). Как нет? Лоток без крышки, а короб с крышкой. Цитата: 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться в помещениях и наружных установках. 2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках. |
Автор: | fvgt-2009 [ 19 июн 2015, 05:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Короб или лоток |
Лотки тоже делают сейчас с крышкой. |
Автор: | k-igor [ 19 июн 2015, 08:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Короб или лоток |
fvgt-2009 писал(а): Лотки тоже делают сейчас с крышкой. Лоток с крышкой это уже короб (по определению ПУЭ). |
Автор: | Сергей [ 01 июл 2015, 06:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Короб или лоток |
1 не пожароопасной, а взрывоопасной зоне В-1а 2 короб - это для кабелей без брони 3 выбирайте бронированные кабели и прокладывайте хоть открыто. Прокладка в лотках приравнивается к открытой прокладке. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |