Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Короб или лоток
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3733
Страница 1 из 1

Автор:  fvgt-2009 [ 18 июн 2015, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Короб или лоток

В пожароопасном помещении В-1а разрешается прокладывать кабели в коробах.
Чем отличается короб от лотка (по ПУЭ различия нет).

Автор:  k-igor [ 18 июн 2015, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Короб или лоток

fvgt-2009 писал(а):
В пожароопасном помещении В-1а разрешается прокладывать кабели в коробах.
Чем отличается короб от лотка (по ПУЭ различия нет).

Как нет?
Лоток без крышки, а короб с крышкой.
Цитата:
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.

Автор:  fvgt-2009 [ 19 июн 2015, 05:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Короб или лоток

Лотки тоже делают сейчас с крышкой.

Автор:  k-igor [ 19 июн 2015, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Короб или лоток

fvgt-2009 писал(а):
Лотки тоже делают сейчас с крышкой.

Лоток с крышкой это уже короб (по определению ПУЭ).

Автор:  Сергей [ 01 июл 2015, 06:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Короб или лоток

1 не пожароопасной, а взрывоопасной зоне В-1а
2 короб - это для кабелей без брони
3 выбирайте бронированные кабели и прокладывайте хоть открыто. Прокладка в лотках приравнивается к открытой прокладке.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group