Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Охранная зона КЛ-6(10)кВ. Что делать с кустарниками?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3676
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 29 апр 2015, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Охранная зона КЛ-6(10)кВ. Что делать с кустарниками?

Ситуация следующая. Идет замена КЛ-6кВ. Старый кабель выкапывают, новый закапывают.
Часть трассы идет по зеленных насаждениям (деревья, кусты).
Разумеется это время эксплуатации в охранной зоне в некоторых местах повырастали небольшие кусты.
Что с ними делать подрядчику? Имеет ли право он их самовольно порубить?
На мой взгляд их там не должно быть, т.к.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Кабельные линии напряжением до 35 кВ
РД 34.20.508

говорит следующее:
Цитата:
2.3. При обходах в осмотрах трасс кабельных линий, проложенных на открытых территориях, необходимо:
- проверять, чтобы на трассе не производились несогласованные с энергопредприятием работы (строительство сооружений, раскопка земли, посадка растений, устройство складов, забивка свай, столбов и т.п.), а также, чтобы не было завалов трасс снегом, мусором, шлаком, отбросами, не было провалов и оползней грунта;

Может быть есть еще документы, которые регламентируют вырубку кустарников, надзор за кабелями в охранной зоне?

Автор:  Сергей [ 30 апр 2015, 03:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Охранная зона КЛ-6(10)кВ. Что делать с кустарниками?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
11. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
...
б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;
...

Автор:  Сергей [ 30 апр 2015, 03:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Охранная зона КЛ-6(10)кВ. Что делать с кустарниками?

Таким образом, если на генеральном плане с подземными сетями отсутствуют изображения кустарников, значит их не было в момент прокладки кабелей, а поскольку их посадка в охранной зоне запрещена, то все они вне закона, и никто о них ничего не имеет право спросить.

Автор:  k-igor [ 01 май 2015, 06:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Охранная зона КЛ-6(10)кВ. Что делать с кустарниками?

Сергей писал(а):
Таким образом, если на генеральном плане с подземными сетями отсутствуют изображения кустарников, значит их не было в момент прокладки кабелей, а поскольку их посадка в охранной зоне запрещена, то все они вне закона, и никто о них ничего не имеет право спросить.

Кабель прокладывался неизвестно когда и накакого генплана нету. Делалась новая съемка участка вдоль кабельной линии. Подеревная съемка не делалась, т.к. это очень дорого да и вроде логически не было смысла ее делать, т.к. мы шли по существующей трассе.
Проходил лично по трассе, после того как с генератором пометили трассу кабеля.
С кустарниками, порослями вроде как разобрались - все это самосев, который будет вырублен.
Я думаю, здесь вина эксплуатирующей организации, которая не следила за трассой кабельной линии, допустила такое безообразие.
Кустарники это еще мелочь, а вот как толстые деревья оказались практически прямо на кабеле, для нас это было загадкой :)
В общем есть о чем рассказать и поделиться опытом по данному проекту, как только завершат строительство.
Кстати, сколько вы закладываете на змейку, повороты и все такое? 10, 8, 6, 5%? Те старые письма я видел...

Автор:  Сергей [ 05 май 2015, 03:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Охранная зона КЛ-6(10)кВ. Что делать с кустарниками?

Мы предусматриваем запас 10% от замеренного по чертежам. С учетом замеров по факту на протяженных трассах это будет многовато, поэтому, достаточно 5-7 % (по СНиП 3.05.06-85 п.3.59 1-2%)

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC