Автор: | fvgt-2009 [ 27 апр 2015, 06:05 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабелей в зоне В-1а |
В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах. Кто может подсказать тип короба? |
Автор: | k-igor [ 27 апр 2015, 06:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1а |
fvgt-2009 писал(а): В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах. Кто может подсказать тип короба? Металлический лоток с крышкой. Или вам какие-то другие известны? |
Автор: | fvgt-2009 [ 27 апр 2015, 06:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1а |
Это лоток. |
Автор: | fvgt-2009 [ 27 апр 2015, 06:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1а |
Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31. |
Автор: | Сергей [ 27 апр 2015, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1а |
Если речь идет о прокладке небронированных кабелей, то открытую прокладку в зонах класса В-Iа, согласно таблице 7.3.14 ПУЭ, можно осуществить в коробах серии "У" ассоциации Росэлектромонтаж. Если кабель бронированный, то согласно той же таблице, возможна открытая прокладка кабелей. Поэтому во взрывоопасных зонах В-Iа советую применять именно бронированные кабели. |
Автор: | k-igor [ 27 апр 2015, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1а |
fvgt-2009 писал(а): Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31. Почему? Где такое определение нашли, по-моему в нормах ни слова об этом не сказано? |