Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабелей в зоне В-1а
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3666
Страница 1 из 1

Автор:  fvgt-2009 [ 27 апр 2015, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей в зоне В-1а

В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах.
Кто может подсказать тип короба?

Автор:  k-igor [ 27 апр 2015, 06:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1а

fvgt-2009 писал(а):
В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах.
Кто может подсказать тип короба?

Металлический лоток с крышкой.
Или вам какие-то другие известны?

Автор:  fvgt-2009 [ 27 апр 2015, 06:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1а

Это лоток.

Автор:  fvgt-2009 [ 27 апр 2015, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1а

Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31.

Автор:  Сергей [ 27 апр 2015, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1а

Если речь идет о прокладке небронированных кабелей, то открытую прокладку в зонах класса В-Iа, согласно таблице 7.3.14 ПУЭ, можно осуществить в коробах серии "У" ассоциации Росэлектромонтаж. Если кабель бронированный, то согласно той же таблице, возможна открытая прокладка кабелей. Поэтому во взрывоопасных зонах В-Iа советую применять именно бронированные кабели.

Автор:  k-igor [ 27 апр 2015, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1а

fvgt-2009 писал(а):
Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31.

Почему? Где такое определение нашли, по-моему в нормах ни слова об этом не сказано?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/