Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 15:29

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей в зоне В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах.
Кто может подсказать тип короба?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах.
Кто может подсказать тип короба?

Металлический лоток с крышкой.
Или вам какие-то другие известны?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это лоток.


Последний раз редактировалось fvgt-2009 27 апр 2015, 06:57, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если речь идет о прокладке небронированных кабелей, то открытую прокладку в зонах класса В-Iа, согласно таблице 7.3.14 ПУЭ, можно осуществить в коробах серии "У" ассоциации Росэлектромонтаж. Если кабель бронированный, то согласно той же таблице, возможна открытая прокладка кабелей. Поэтому во взрывоопасных зонах В-Iа советую применять именно бронированные кабели.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31.

Почему? Где такое определение нашли, по-моему в нормах ни слова об этом не сказано?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 