Если речь идет о прокладке небронированных кабелей, то открытую прокладку в зонах класса В-Iа, согласно таблице 7.3.14 ПУЭ, можно осуществить в коробах серии "У" ассоциации Росэлектромонтаж. Если кабель бронированный, то согласно той же таблице, возможна открытая прокладка кабелей. Поэтому во взрывоопасных зонах В-Iа советую применять именно бронированные кабели.