 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей в зоне В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах.
Кто может подсказать тип короба?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
В ПУЭ разрешается прокладка кабелей и проводов до 1 кВ в помещении В-1а в коробах.
Кто может подсказать тип короба?

Металлический лоток с крышкой.
Или вам какие-то другие известны?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это лоток.


Последний раз редактировалось fvgt-2009 27 апр 2015, 06:57, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если речь идет о прокладке небронированных кабелей, то открытую прокладку в зонах класса В-Iа, согласно таблице 7.3.14 ПУЭ, можно осуществить в коробах серии "У" ассоциации Росэлектромонтаж. Если кабель бронированный, то согласно той же таблице, возможна открытая прокладка кабелей. Поэтому во взрывоопасных зонах В-Iа советую применять именно бронированные кабели.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1а
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Как я понимаю, крышка у короба должна закрываться специальном ключём и короб, должен иметь IP31.

Почему? Где такое определение нашли, по-моему в нормах ни слова об этом не сказано?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика