Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Нужно запроектировать наружное освещение предприятия. Предполагается использовать ВЛИ с металлическими опорами. Сразу скажу, что в земле прокидывать кабель нет возможности. Нагрузка - не большая порядка 4 кВт. Пролет между опорами не более 35 м. Максимальная длина магистрали 400 м. Применяется провод - СИП-2А. Вот тут возникают вопросы: 1) По падению напряжения годится провод 16 мм2, но в соответствии с ПУЭ табл.2.4.1 минимально допустимые сечения изолированных проводов для моего случая (нормативная толщина стенки гололеда 15 мм) сечение несущей жилы на магистрали ВЛИ должно быть не менее 50 мм2. Получается, что необходимо использовать провод 3х35+1х50(54,6). Вопрос: есть ли какая-нибудь норма смягчающая применение указанного сечения для сетей освещения? 2) Сети освещения запитываются по схеме TN-S, значит необходим провод 4х35+1х50(54,6) - данный провод не типовой и на него внятную информацию не найти, хотя много ссылок на продажу провода данного сечения. Кроме этого, такое сечение не позволяет пользоваться типовыми решениями. Есть ли способ перехода с системы TN-S на TN-C-S? 3) Я проектирую ВЛИ 1-й раз, поэтому у меня возникают логические вопросы: Мой случай довольно типичен, почему нет наработок для данного случая? Что я делаю не так? Может что-то недопонимаю? 4) Если я все понимаю правильно, то нужен пример механического расчёта ВЛИ, те, что удалось найти в интернете с ошибками, хотелось бы найти проверенный расчёт. Если у кого-то есть, просьба поделиться.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SiriusB писал(а):
Нужно запроектировать наружное освещение предприятия. Предполагается использовать ВЛИ с металлическими опорами. Сразу скажу, что в земле прокидывать кабель нет возможности. Нагрузка - не большая порядка 4 кВт. Пролет между опорами не более 35 м. Максимальная длина магистрали 400 м. Применяется провод - СИП-2А. Вот тут возникают вопросы: 1) По падению напряжения годится провод 16 мм2, но в соответствии с ПУЭ табл.2.4.1 минимально допустимые сечения изолированных проводов для моего случая (нормативная толщина стенки гололеда 15 мм) сечение несущей жилы на магистрали ВЛИ должно быть не менее 50 мм2. Получается, что необходимо использовать провод 3х35+1х50(54,6). Вопрос: есть ли какая-нибудь норма смягчающая применение указанного сечения для сетей освещения? 2) Сети освещения запитываются по схеме TN-S, значит необходим провод 4х35+1х50(54,6) - данный провод не типовой и на него внятную информацию не найти, хотя много ссылок на продажу провода данного сечения. Кроме этого, такое сечение не позволяет пользоваться типовыми решениями. Есть ли способ перехода с системы TN-S на TN-C-S? 3) Я проектирую ВЛИ 1-й раз, поэтому у меня возникают логические вопросы: Мой случай довольно типичен, почему нет наработок для данного случая? Что я делаю не так? Может что-то недопонимаю? 4) Если я все понимаю правильно, то нужен пример механического расчёта ВЛИ, те, что удалось найти в интернете с ошибками, хотелось бы найти проверенный расчёт. Если у кого-то есть, просьба поделиться.
А почему решили взять пятижилку? Почему не хотите взять СИП 4 жилы без несущего троса 25мм2?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SiriusB писал(а):
k-igor писал(а):
А почему решили взять пятижилку?
У меня будет переход с 5-ти жильного кабеля на СИП.
Цитата:
Почему не хотите взять СИП 4 жилы без несущего троса 25мм2?
А как осуществляется монтаж СИП-4? Аналогично СИП-2А, только не за несущий провод, а за весь провод? Арматура используется аналогичная?
Все равно не понимаю, почему не можете взять 4 жилы, я могу понять только если вам нужно сделать раздельное управление, скажем в целях энергосбережения. Возьмите и кабель 4 жилы. У СИП4 нет несущей жилы, зажим обхватывает сразу 4 жилы, посмотрите по каталогу.
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Все равно не понимаю, почему не можете взять 4 жилы, я могу понять только если вам нужно сделать раздельное управление, скажем в целях энергосбережения. Возьмите и кабель 4 жилы.
Я думал, что если построена схема TN-S, то все потребители от РУ-0,4 кВ должны подключаться по данной схеме.
А защиту линии освещения обязательно строить через Диф Авт.?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SiriusB писал(а):
k-igor писал(а):
Все равно не понимаю, почему не можете взять 4 жилы, я могу понять только если вам нужно сделать раздельное управление, скажем в целях энергосбережения. Возьмите и кабель 4 жилы.
Я думал, что если построена схема TN-S, то все потребители от РУ-0,4 кВ должны подключаться по данной схеме.
А защиту линии освещения обязательно строить через Диф Авт.?
Дифавтомат не нужен. Откуда вы подключаете наружное освещение? От ВРУ, РУ-0,4кВ ТП?