Оконцевание кабеля 0,4кВ, Необходимость применения муфт
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3622
Страница 1 из 1

Автор:  mascot 71 [ 31 мар 2015, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Оконцевание кабеля 0,4кВ, Необходимость применения муфт

Здравствуйте, столкнулся на объекте с требованием технадзора заказчика установить концевые муфты на все кабели сечением свыше 25 квадрат. Ссылается на ПУЭ, но в пункте 2.3.65. читаем:

Цитата:
"При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ."


Т.е. в административно-офисном здании, этих факторов вроде как нет, зачем тогда на ППГ муфты? ГОСТ 10434-82 и СНИП 3.05.06-85 тоже об этом ничего не говорят. В проекте в спецификациях муфты отсутствуют.
Может я просто не знаю каких то нормативных документов. Подскажите откуда это требование.
P.S. На предыдущем объекте работали с буржуями, они везде используют сухую разделку и на NYY и на Oflex и на H07