Автор: | SiriusB [ 18 мар 2015, 08:48 ] |
Заголовок сообщения: | Кабельные стояки |
Добрый день! Возникло несколько вопросов по оборудованию кабельных стояков зданий: 1) Каким образом обычно выполняется ответвление от основного кабеля на этажный щиток? С помощью ответвительных зажимов, без разрыва основной жилы? Возможно ли выполнять заход-выход на коммутационный аппарат этажного щитка, при небольших сечениях кабеля? Как выполнять ответвления при больших сечениях жил (240 мм2 и более)? Какие есть еще варианты? 2) Обязательно ли выполнять ревизионные окна по стоякам и с какой частотой? 3) Рекомендуемые габаритные размеры стояка? Есть ли минимальные требования? 4) Обязательно в стояках использовать лотки? Просьба поделится опытом, вариантами, проблемами при выполнении кабельных стояков. |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2015, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные стояки |
SiriusB писал(а): Добрый день! Возникло несколько вопросов по оборудованию кабельных стояков зданий: 1) Каким образом обычно выполняется ответвление от основного кабеля на этажный щиток? С помощью ответвительных зажимов, без разрыва основной жилы? Возможно ли выполнять заход-выход на коммутационный аппарат этажного щитка, при небольших сечениях кабеля? Как выполнять ответвления при больших сечениях жил (240 мм2 и более)? Какие есть еще варианты? 2) Обязательно ли выполнять ревизионные окна по стоякам и с какой частотой? 3) Рекомендуемые габаритные размеры стояка? Есть ли минимальные требования? 4) Обязательно в стояках использовать лотки? Просьба поделится опытом, вариантами, проблемами при выполнении кабельных стояков. У меня на блоге есть подборка проектов. СКАЧАТЬ ПРОЕКТЫ Там есть примеры жилых домов, в одном из проектов была кое-что на эту тему. Сам интересовался данным вопросом, когда проектировал жилой дом, ну у меня было всего 3 этажа и кабель был небольшого сечения. Я делал через ответвительные сжимы. Почему у вас такое большое сечение, небоскреб?)) В вашем случае окна думаю должны быть обязательно, в своем проекте я не делал. |
Автор: | SiriusB [ 23 мар 2015, 14:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные стояки |
k-igor писал(а): У меня на блоге есть подборка проектов. СКАЧАТЬ ПРОЕКТЫ Там есть примеры жилых домов, в одном из проектов была кое-что на эту тему. Сам интересовался данным вопросом, когда проектировал жилой дом, ну у меня было всего 3 этажа и кабель был небольшого сечения. Я делал через ответвительные сжимы. Почему у вас такое большое сечение, небоскреб?)) В вашем случае окна думаю должны быть обязательно, в своем проекте я не делал. Добрый день! Сечение 240мм2 у меня было при проектировании гостиничного комплекса (22-этажное здание 75 м). В нем я применил шинопроводы. 240мм2 часто приходится выбрасывать на кровлю для чиллеров и конденсаторов, но там проще не нужно отпаиваться. Сечение 240 мм2 попадается не часто, а вот 50-70мм2 регулярно. Как в этом случае выполнять ответвление, тоже ответвительными зажимами? Вопрос собственно возник потому, что хотел понять как правильно. Часто архитекторы задают вопрос: "какие нужны габариты шахт?" |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2015, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные стояки |
SiriusB писал(а): Добрый день! Сечение 240мм2 у меня было при проектировании гостиничного комплекса (22-этажное здание 75 м). В нем я применил шинопроводы. 240мм2 часто приходится выбрасывать на кровлю для чиллеров и конденсаторов, но там проще не нужно отпаиваться. Сечение 240 мм2 попадается не часто, а вот 50-70мм2 регулярно. Как в этом случае выполнять ответвление, тоже ответвительными зажимами? Вопрос собственно возник потому, что хотел понять как правильно. Часто архитекторы задают вопрос: "какие нужны габариты шахт?" Я жилье практически не делаю, один раз столнулся и вопросы были и остаются точно такие... Я считаю, что габариты нужно выбирать исходя из количества кабелей и их сечений, чтобы можно было легко протянуть и обслуживание их было незатруднительно. Поэтому, думаю надо делать габариты по возможности с запасом. Про радиусы изгиба кабелей тоже надо помнить... |
Автор: | boris55x [ 24 мар 2015, 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные стояки |
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего: ... К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат. 7.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат. Если стояк питается отдельной линией, установка защитного аппарата в начале стояка не требуется. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. [СП 31-110-2003] 3.47. При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стояках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем, м:... [СНиП 3.05.06-85] На каждом этаже необходимо предусматривать коммутационные шкафы на слаботочных стояках и стояках автоматики, а в каждом пожарном отсеке - помещение для размещения слаботочного оборудования и оборудования систем автоматики. [МГСН 4.19-05] |
Автор: | boris55x [ 24 мар 2015, 07:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные стояки |
кабеля противопожарных систем нельзя располагать в стояках 556.6.5 Цепи для систем безопасности, за исключением электропроводки для пожарных лифтов, не должны прокладываться в лифтовых шахтах или других проходах, в которых может образоваться поток воздуха, как в дымоходе. |