Автор: | Ageev-sw [ 08 мар 2015, 09:24 ] |
Заголовок сообщения: | Пересечение ВЛ-10кВ между собой |
Все доброго времени суток!. Столкнулся со следующей проблемой нужна помощь. Две ВЛ-10кВ идут параллельно друг другу на расстоянии 7-7,5м. Необходимо выполнить ответвление от первой ВЛ и пересечь вторую. ПУЭ 2.5.221 требует расстояние от провода нижней ВЛ до опоры верхней ВЛ 6м. Подскажите как выполнить пересечение причем кабель как-бы отметается сразу. |
Автор: | Ageev-sw [ 10 мар 2015, 10:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой |
Ребята ну где специалисты по воздушкам? |
Автор: | physieker [ 13 мар 2015, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой |
может на пересекаемую поставить надстройку и сделать пересечение на опоре? притянуть за уши пуэ 2.5.221 последний абзац? |