Заголовок сообщения: Помогите разобраться что происходит
Добавлено: 19 фев 2015, 19:35
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 19:15 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Прошу помочь разобраться ситуация такова. Мой знакомый уже как год живет в своей квартире, дом постройки 2001 года. На днях у него пропало напряжение в 2х комнатах и сан узле, автоматы при этом не сработали. На следующий день напряжение появилось и спустя 2 дня опять пропало. На всех отходящих автоматах, даже когда не было напряжения, мультиметрр показывает 229 В. Как вы считаетев чем проблема? Как её можно устранить? Сам я считаю что дело в проводке, но возможно я что то не понимаю и поэтому прошу совета у более опытных людей.
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться что происходит.
Добавлено: 19 фев 2015, 19:54
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
У него где то хреновый контакт на нулевом проводе. Поскольку у него несколько отходящих автоматов, а "электричество пропадает" сразу на разных линиях, то и неисправность на нулевой жиле, общей для этих групп (комнат). Теоретически поиск проще простого. Но все сильно зависит от качества проводки. Если она клалась внятно и профессионально, то искать будет несложно. Если проводка заштроблена и заштукатурена, да еще разводилась через задний проход (такое бывает), то искать можно до морковкиного заговенья. Вообщем - где искать - я сказал. А уж как найдет - как повезет.
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться что происходит.
Добавлено: 20 фев 2015, 04:36
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 19:15 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
У него где то хреновый контакт на нулевом проводе. Поскольку у него несколько отходящих автоматов, а "электричество пропадает" сразу на разных линиях, то и неисправность на нулевой жиле, общей для этих групп (комнат). Теоретически поиск проще простого. Но все сильно зависит от качества проводки. Если она клалась внятно и профессионально, то искать будет несложно. Если проводка заштроблена и заштукатурена, да еще разводилась через задний проход (такое бывает), то искать можно до морковкиного заговенья. Вообщем - где искать - я сказал. А уж как найдет - как повезет.
А я наоборот думаю что фазный провод накрылся ведь индикатор в розетках совсем не горит. Проводка сделана как раз через задний- что, откуда вобще не понятно.
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться что происходит.
Добавлено: 20 фев 2015, 04:39
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 19:15 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я что подумал если отходящий фазный и нулевой проводники отключить от щита и соединить их, то прозванивая розетки можно понять в какой коробке нет соединения... Я правильно думаю? Это же должно сработать?
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться что происходит.
Добавлено: 20 фев 2015, 06:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Shtogan писал(а):
Я что подумал если отходящий фазный и нулевой проводники отключить от щита и соединить их, то прозванивая розетки можно понять в какой коробке нет соединения... Я правильно думаю? Это же должно сработать?
Нужно открывать распределительные коробки в квартире и проверять там напряжение. Где-то обрыв сети. Либо в щите, либо в коробке, либо в розетке, либо повреждение кабеля.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения