Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабелей в земле
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3526
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 05 фев 2015, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей в земле

В ПУЭ есть требование по пересечению проектируемым кабелем других кабелей:
Цитата:
2.3.94 При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

Я всегда на проектируемый кабель закладываю трубы для пересечения с другими кабелями, на существующие кабели не предусматриваю.
В одном РЭСе сказали, что нужно и на сущестующие кабели предусматривать трубы.
Кто-нибудь закладыает трубы на существующие кабели?

Автор:  dr.Qwerty [ 05 фев 2015, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

Мне кажется ерунда полная! Как можно существующие кабели в трубу? Разрезать, а потом муфту? Бред!!! Что за кабель? Где обесточивается и что питает? А может спец.связь?.... Главное не забыть трубу покрасить и ленту сигнальную)))

Автор:  k-igor [ 05 фев 2015, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

dr.Qwerty писал(а):
Мне кажется ерунда полная! Как можно существующие кабели в трубу? Разрезать, а потом муфту? Бред!!! Что за кабель? Где обесточивается и что питает? А может спец.связь?.... Главное не забыть трубу покрасить и ленту сигнальную)))

Есть специальные разборные трубы для таких целей.
Но в данном случае думаю не правильно поняли... и мне передали неверную информацию.

Автор:  strelets [ 09 фев 2015, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

k-igor писал(а):
Есть специальные разборные трубы для таких целей.

Для тех, кто еще не столкнулся с подобным требованием РЭСа или Комитета архитектуры и градостроительства, привожу пример таких труб:
Трубы кабельные разъемные производства Wavin.
Не знаю, как в других областных городах Беларуси, в Минске, особенно в последнее время, обязательно требуют предусматривать подобные трубы для заключения в футляр существующих кабелей при их пересечении вновь проектируемыми кабелями до и выше 1 кВ. Сам не раз получал подобные замечания. Эти трубы (футляры) должны быть показаны и на сводном плане инженерных сетей.

Автор:  k-igor [ 09 фев 2015, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

strelets писал(а):
k-igor писал(а):
Есть специальные разборные трубы для таких целей.

Для тех, кто еще не столкнулся с подобным требованием РЭСа или Комитета архитектуры и градостроительства, привожу пример таких труб:
Трубы кабельные разъемные производства Wavin.
Не знаю, как в других областных городах Беларуси, в Минске, особенно в последнее время, обязательно требуют предусматривать подобные трубы для заключения в футляр существующих кабелей при их пересечении вновь проектируемыми кабелями до и выше 1 кВ. Сам не раз получал подобные замечания. Эти трубы (футляры) должны быть показаны и на сводном плане инженерных сетей.

На основании каких документов они требуют? Я нигде не видел такого требования.
На какае расстояние закладывать? 1м+1м? Это получаетеся еще нужно все существующие кабели раскапывать на такое расстояние...

Автор:  dr.Qwerty [ 13 фев 2015, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

Ага, понятно! Ну что же, с одной стороны бред, а с другой очень грамотное решение! Ведь если в определенном месте, проводятся работы, то почему бы заодно не "модернизировать" существующие сети?! тем самым продлить их срок службы. Профилактика возможных аварий, их последствий и затрат на их устранение! Всё равно нужно будет, а местами и пора-бы, заменять сети. Разумеется при условии наличия информации, например по тому же кабелю: откуда? Куда? Итп. Геморройно конечно, но кому-то надо это делать! Или- кто кроме нас))

Автор:  k-igor [ 14 фев 2015, 06:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

dr.Qwerty писал(а):
Ага, понятно! Ну что же, с одной стороны бред, а с другой очень грамотное решение! Ведь если в определенном месте, проводятся работы, то почему бы заодно не "модернизировать" существующие сети?! тем самым продлить их срок службы. Профилактика возможных аварий, их последствий и затрат на их устранение! Всё равно нужно будет, а местами и пора-бы, заменять сети. Разумеется при условии наличия информации, например по тому же кабелю: откуда? Куда? Итп. Геморройно конечно, но кому-то надо это делать! Или- кто кроме нас))

Мне очень хотелось бы с ними пообщаться, но они в другом городе...
1 В нормативных документах ничего подобного нету. Даже если соблюдать расстояние в свему 500мм между кабелями, то и проектируемый кабель можно не закладывать в трубу. Хотя я всегда закладываю, т.к. кабели в основном идут на отм. -0,7м и между ними 0,5м врядли будут делать.
2 В ТУ дополнительных требований не было.
По съемке невозможно определить сколько кабелей в траншее, как защищены.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC