Заголовок сообщения: Ввод в дом от столба по забору
Добавлено: 30 янв 2015, 12:42
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 12:39 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем доброго времени суток! Уважаемые профессионалы, помогите решить следующую проблему. Необходимо подключить дом к ВЛ-0,4 кВ. Есть столб бетонный, на котором висит щиток со счетчиком и автоматом на 25А. От него необходимо сделать ввод в коттедж на растоянии 60 м. Ставить дополнительный столб нецелесообразно, так как весной, когда грунт оттает кабель будет закопан. Вопрос: как протянуть АВБбШв 4*16 от счетчика до ВРУ в доме? Есть забор (трубы с рабицей, высота 2 м.) Расстояние от столба до забора 16 м., потом 40 метров этого забора, и от забора до дома еще 5 м. Каким образом тащить кабель? На какой высоте? Можно ли просто нарастить трубы забора?
Главная задача пройти приемку местным РЭСом. Что бы все было по феншую.
Заголовок сообщения: Re: Ввод в дом от столба по забору
Добавлено: 30 янв 2015, 12:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
buddy писал(а):
Всем доброго времени суток! Уважаемые профессионалы, помогите решить следующую проблему. Необходимо подключить дом к ВЛ-0,4 кВ. Есть столб бетонный, на котором висит щиток со счетчиком и автоматом на 25А. От него необходимо сделать ввод в коттедж на растоянии 60 м. Ставить дополнительный столб нецелесообразно, так как весной, когда грунт оттает кабель будет закопан. Вопрос: как протянуть АВБбШв 4*16 от счетчика до ВРУ в доме? Есть забор (трубы с рабицей, высота 2 м.) Расстояние от столба до забора 16 м., потом 40 метров этого забора, и от забора до дома еще 5 м. Каким образом тащить кабель? На какой высоте? Можно ли просто нарастить трубы забора?
Главная задача пройти приемку местным РЭСом. Что бы все было по феншую.
Заранее спасибо!
Можно придумать все что угодно, но это будет из разряда "очумелые ручки" Либо в землю закапываем, либо по опорам. По-другому не уверен, что у вас примут.
Заголовок сообщения: Re: Ввод в дом от столба по забору
Добавлено: 30 янв 2015, 16:37
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
Кабель бронированный. Специальный для прокладки в земле. Что тут придумывать то? Его класть "невземле" сложнее чем в земле. Хотел бы я посмотреть, как броняшку по забору будут класть. Она любой забор завалит. Если это не кирпичная кладка и не бетонные плиты. Если речь идет о временной прокладке - кладите как угодно, на любой высоте. Повреждения он не боится. Защищать его не надо.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения