Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких труб http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3505 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Загайнов Виктор [ 21 янв 2015, 07:07 ] |
Заголовок сообщения: | Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких труб |
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу? |
Автор: | k-igor [ 21 янв 2015, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т |
Загайнов Виктор писал(а): Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу? 1 кабель в одной трубе. Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу Выбор пластиковой трубы для прокладки кабеля Выбор металлической трубы для прокладки кабеля |
Автор: | Загайнов Виктор [ 21 янв 2015, 07:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т |
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели. |
Автор: | k-igor [ 21 янв 2015, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т |
Загайнов Виктор писал(а): на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели. В первой статье есть таблица выбора диаметра трубы в зависимости от сложности трассы, сечения кабеля и количества жил. Если есть повороты однозначно нужно больше. Я всегда закладываю каждый кабель в отдельную трубу. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 20 июн 2019, 02:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т |
Я так понимаю, что для жестких труб и для гофрированных будут разные способы определения диаметра трубы по кабелю? |
Автор: | k-igor [ 20 июн 2019, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т |
Kyrkyl777 писал(а): Я так понимаю, что для жестких труб и для гофрированных будут разные способы определения диаметра трубы по кабелю? |
Автор: | Kyrkyl777 [ 20 июн 2019, 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т |
Этот ролик смотрел. Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов. Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе): Группа I: dвн ≥ 1,65*dкаб Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа II dвн ≥ 1,4*dкаб Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа III dвн ≥ 1,25*dкаб Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами. где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен. Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40. |
Автор: | k-igor [ 20 июн 2019, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т |
Kyrkyl777 писал(а): Этот ролик смотрел. Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов. Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе): Группа I: dвн ≥ 1,65*dкаб Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа II dвн ≥ 1,4*dкаб Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа III dвн ≥ 1,25*dкаб Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами. где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен. Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40. Может эксперт хочет посчитать заполняемость трубы. А вы с какого документа взяли эти формулы? Я только в типовых проектах видел рекомендации по выбору диаметра труб: Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |