 Заголовок сообщения: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких труб
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24
Сообщений: 9
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?

1 кабель в одной трубе.
Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу
Выбор пластиковой трубы для прокладки кабеля
Выбор металлической трубы для прокладки кабеля

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24
Сообщений: 9
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.

В первой статье есть таблица выбора диаметра трубы в зависимости от сложности трассы, сечения кабеля и количества жил.
Если есть повороты однозначно нужно больше. Я всегда закладываю каждый кабель в отдельную трубу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 02:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Я так понимаю, что для жестких труб и для гофрированных будут разные способы определения диаметра трубы по кабелю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 06:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Я так понимаю, что для жестких труб и для гофрированных будут разные способы определения диаметра трубы по кабелю?

phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Этот ролик смотрел.
Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов.
Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов
Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе):
Группа I:
dвн ≥ 1,65*dкаб
Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа II
dвн ≥ 1,4*dкаб
Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа III
dвн ≥ 1,25*dкаб
Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами.
где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм

Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен.
Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Этот ролик смотрел.
Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов.
Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов
Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе):
Группа I:
dвн ≥ 1,65*dкаб
Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа II
dвн ≥ 1,4*dкаб
Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа III
dвн ≥ 1,25*dкаб
Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами.
где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм

Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен.
Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.

Может эксперт хочет посчитать заполняемость трубы.
А вы с какого документа взяли эти формулы?
Я только в типовых проектах видел рекомендации по выбору диаметра труб:
Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика