Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 21 янв 2015, 07:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 21 янв 2015, 07:34
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 21 янв 2015, 08:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.
В первой статье есть таблица выбора диаметра трубы в зависимости от сложности трассы, сечения кабеля и количества жил. Если есть повороты однозначно нужно больше. Я всегда закладываю каждый кабель в отдельную трубу.
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 20 июн 2019, 08:29
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Этот ролик смотрел. Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов. Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе): Группа I: dвн ≥ 1,65*dкаб Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа II dвн ≥ 1,4*dкаб Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа III dвн ≥ 1,25*dкаб Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами. где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм
Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен. Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 20 июн 2019, 10:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Этот ролик смотрел. Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов. Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе): Группа I: dвн ≥ 1,65*dкаб Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа II dвн ≥ 1,4*dкаб Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа III dвн ≥ 1,25*dкаб Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами. где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм
Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен. Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.
Может эксперт хочет посчитать заполняемость трубы. А вы с какого документа взяли эти формулы? Я только в типовых проектах видел рекомендации по выбору диаметра труб: Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения