Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 19:49

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких труб
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24
Сообщений: 9
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?

1 кабель в одной трубе.
Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу
Выбор пластиковой трубы для прокладки кабеля
Выбор металлической трубы для прокладки кабеля

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24
Сообщений: 9
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.

В первой статье есть таблица выбора диаметра трубы в зависимости от сложности трассы, сечения кабеля и количества жил.
Если есть повороты однозначно нужно больше. Я всегда закладываю каждый кабель в отдельную трубу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 02:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Я так понимаю, что для жестких труб и для гофрированных будут разные способы определения диаметра трубы по кабелю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 06:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Я так понимаю, что для жестких труб и для гофрированных будут разные способы определения диаметра трубы по кабелю?

phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Этот ролик смотрел.
Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов.
Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов
Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе):
Группа I:
dвн ≥ 1,65*dкаб
Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа II
dвн ≥ 1,4*dкаб
Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа III
dвн ≥ 1,25*dкаб
Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами.
где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм

Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен.
Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Этот ролик смотрел.
Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов.
Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов
Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе):
Группа I:
dвн ≥ 1,65*dкаб
Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа II
dвн ≥ 1,4*dкаб
Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами;
Группа III
dвн ≥ 1,25*dкаб
Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами.
где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм

Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен.
Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.

Может эксперт хочет посчитать заполняемость трубы.
А вы с какого документа взяли эти формулы?
Я только в типовых проектах видел рекомендации по выбору диаметра труб:
Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика