Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 21 янв 2015, 07:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
Скажите пожалуйста: в ПУЭ про заполняемость коробов и лотков дается четкая информация,а вот про заполняемость труб не понятно!!!,есть ли нормы по заполняемости труб,если нет,то как рассчитывать заполняемость труб по диаметру кабелей?,ведь несколько кабелей сложно будет протянуть в одной трубе при максимальном заполнении,есть ли какие-то нормы (действующие) по этому поводу?
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 21 янв 2015, 07:34
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 09:24 Сообщений: 9 Откуда: Новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 21 янв 2015, 08:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Загайнов Виктор писал(а):
на данный момент выбор гладкой жесткой трубы для размещения в ней совместно : трех кабелей 3x2,5 и одного-3x6,какой диаметр нужен;дело в том что в проекте заложена труба диаметром 32,думаю что не получится мне в ней протянуть выше указанные кабели.
В первой статье есть таблица выбора диаметра трубы в зависимости от сложности трассы, сечения кабеля и количества жил. Если есть повороты однозначно нужно больше. Я всегда закладываю каждый кабель в отдельную трубу.
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 20 июн 2019, 08:29
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Этот ролик смотрел. Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов. Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе): Группа I: dвн ≥ 1,65*dкаб Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа II dвн ≥ 1,4*dкаб Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа III dвн ≥ 1,25*dкаб Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами. где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм
Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен. Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.
Заголовок сообщения: Re: Заполняемость труб (стальных,гофротруб,гладких жестких т
Добавлено: 20 июн 2019, 10:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Этот ролик смотрел. Я имею в виду, расчет с использованием коэффициентов. Простой способ расчета минимального диаметра трубы для прокладки кабелей и проводов Расчет производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки (формула используется при прокладке одного кабеля в трубе): Группа I: dвн ≥ 1,65*dкаб Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа II dвн ≥ 1,4*dкаб Прямые участки 75 м.; участки 50 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 30 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 20 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами; Группа III dвн ≥ 1,25*dкаб Прямые участки 50 м.; участки 30 м. с одним углом 90° или двумя большими углами; участки 20 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 10 м. с четырьмя углами 90° или пятью большими углами. где dвн — внутренний диаметр ПНД трубы, мм, dкаб — наружный диаметр кабеля, мм
Так как от экспертизы было замечание "согласно техническим требованиям к прокладке кабеля в трубах применяемый диаметр недостаточен. Был кабель ВВГнг-LS 5*25 (диаметр 28мм) и труба гладкая ПВХ d=40.
Может эксперт хочет посчитать заполняемость трубы. А вы с какого документа взяли эти формулы? Я только в типовых проектах видел рекомендации по выбору диаметра труб: Прокладка проводов и кабелей в трубах в полу
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения