Зарегистрирован: 05 янв 2015, 09:15 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Вопрос по розетке в ванной комнате. Размеры 1.34 х 1.50. Соответственно ванная занимает 1.50 х 0.7 и 0.63 до стены расстояние от ванной. Напротив входа у дальней стенки между ванной и стеной - раковина. Под раковину встанет стиральная машина.
Вопрос: Как лучше расположить розетку для подключения этой стиральной машины?
P.s. Смотрел про влагозащищенные розетки, про различные зоны по влажности. Сначала хотел расположить даже две розетки в ванной, но потом учитывая, что зона дальше 0.6 от ванной и раковины, там мало где будет, решил просто остановиться на одной розетке.
Читал, что можно поставить УЗО на 0.03, а лучше на 0.01 и влагозащищенную розетку в ванную, но все равно опасаюсь.
Пока рабочий вариант установить розетку снаружи на стенку между ванной и туалетом, а в дверной коробке пропилить небольшое углубление для провода и включать машинку при использовании, но и чтобы дверь можно было закрыть, когда она работает.
Я думаю многие электрики встречались на практике с такими ситуациями, посоветуйте, что то из личного опыта.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
aviaurez писал(а):
Добрый день. Вопрос по розетке в ванной комнате. Размеры 1.34 х 1.50. Соответственно ванная занимает 1.50 х 0.7 и 0.63 до стены расстояние от ванной. Напротив входа у дальней стенки между ванной и стеной - раковина. Под раковину встанет стиральная машина.
Вопрос: Как лучше расположить розетку для подключения этой стиральной машины?
P.s. Смотрел про влагозащищенные розетки, про различные зоны по влажности. Сначала хотел расположить даже две розетки в ванной, но потом учитывая, что зона дальше 0.6 от ванной и раковины, там мало где будет, решил просто остановиться на одной розетке.
Читал, что можно поставить УЗО на 0.03, а лучше на 0.01 и влагозащищенную розетку в ванную, но все равно опасаюсь.
Пока рабочий вариант установить розетку снаружи на стенку между ванной и туалетом, а в дверной коробке пропилить небольшое углубление для провода и включать машинку при использовании, но и чтобы дверь можно было закрыть, когда она работает.
Я думаю многие электрики встречались на практике с такими ситуациями, посоветуйте, что то из личного опыта.
Спасибо!
Если поставите дифавтомат (УЗО+автомат) на 30мА, то вполне безопасно. Розетку обязательно IP44 (влагозащищенная). У меня в ванной тоже установлена розетка, сейчас хочу установить еще одну для подключения встроенного в шкаф светильника, т.к. розетка расположена на другой стене.
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
Можете поставить на 30 мА, если максимально озабочены тем, чтобы уложиться в нормы проектирования. Если делаете для себя, я бы лично заморочился установкой на 10, а может быть и поискал бы что нибудь и почувствительнее.
Прошу принимать во внимание следующее: Безусловно смертельным считается протекание тока величиной 100 мА. 30 мА - это порог ощущения "сильного удара током" - начало судорог мышц. Несколько раз попадал под такое ощущение.. не мармелад... 10 мА - чувствительное ощущение удара током. 3 мА - порог ощущения удара...
Вообщем Вам виднее, что Вас больше устраивает. Стенания по поводу того, что на хреновых проводках будут ложные срабатывания УЗО, всерьез не воспринимаю. Хреновых проводок быть не должно. Как минимум в своей квартире.
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 17:50 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
УЗО не является панацеей от всех возможных проблем, хотя и значительно увеличивает безопасность эксплуатации электрооборудования. Если в защищаемой цепи отсутствуют токи утечки, то УЗО не среагирует (например, при коротком замыкании между фазным и нулевым проводом). Не срабатывают такие устройства и в тех случаях, когда человек прикоснется одновременно к фазному и нулевому проводнику. Это происходит по причине того, что с точки зрения протекания тока человеческое тело, это такое же омическое сопротивление, как и любая другая нагрузка.
В связи с этим, для исключения подобных случаев, применяются механические меры защиты: электромонтаж дополнительной изоляции проводника (гофрированная труба), установка кожухов и коробов, ограничение доступа неквалифицированного персонала. В некоторых случаях установка УЗО запрещена, так как отключение жизненно важного оборудования может повлиять на безопасность жизнеобеспечения человека.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
prataka писал(а):
УЗО не является панацеей от всех возможных проблем, хотя и значительно увеличивает безопасность эксплуатации электрооборудования. Если в защищаемой цепи отсутствуют токи утечки, то УЗО не среагирует (например, при коротком замыкании между фазным и нулевым проводом). Не срабатывают такие устройства и в тех случаях, когда человек прикоснется одновременно к фазному и нулевому проводнику. Это происходит по причине того, что с точки зрения протекания тока человеческое тело, это такое же омическое сопротивление, как и любая другая нагрузка.
В связи с этим, для исключения подобных случаев, применяются механические меры защиты: электромонтаж дополнительной изоляции проводника (гофрированная труба), установка кожухов и коробов, ограничение доступа неквалифицированного персонала. В некоторых случаях установка УЗО запрещена, так как отключение жизненно важного оборудования может повлиять на безопасность жизнеобеспечения человека.
Вот как-то так)
А где вы видели, что УЗО ставят без автоматического выключателя? ... замок еще на ванную повесить, чтобы ограничить доступ членов семьи)))
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
prataka писал(а):
УЗО не является панацеей от всех возможных проблем..
Абсолютной защиты от дурака нет. Даже если топить в ванной дровами, он все равно найдет куда пальцы засунуть. Но прошу обратить внимание, что нормы безопасности не предусматривают защиту дурака от поражения электрическим током. Они предусматривают защиту людей адекватных. Которые, при неблагоприятном стечении обстоятельств могут коснуться токопроводящих частей, оказавшихся под напряжением. Так что поменьше философствований и побольше читаем ПУЭ
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:59 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ставьте розетку вдали от прямого попадания воды и по уровню выше стиральной машины. Хоть 2, хоть больше. Установите вытяжной вентиллятор нормальный, чтобы влажность в ванной в норме была.