Автор:  1conor1 [ 24 дек 2014, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Тот же вопрос!

Автор:  k-igor [ 24 дек 2014, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

1conor1 писал(а):
Тот же вопрос!

Тот же ответ))

Автор:  sanoadelaida [ 26 дек 2014, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Что-то много всего написали. Много по теме, и много нет.
1. Автоматический выключатель защищает не подключаемую нагрузку, а саму линию. В данном случае тот провод, который вы хотите тянуть.
2. Сечение провода зависит от его длины, а так же от мощности нагрузки. Ибо потери будут разные. Чем длиннее трасса, тем больше потери в линии.
3. Провод сечением 2,5 мм не защищается автоматом на 25А, ибо провод потечёт, особенно если он AL, Медь подольше попыхтит. Максимум 20А автомат, а так обычно 16А.
4. Не забываем про селективность. Чем меньше сопротивление линии, тем больше вероятность отключения при КЗ вышестоящего автомата, а то может коротнуть и провод успеет выгореть где-нибудь впервее чем автомат отключится.