Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
Добавлено: 26 дек 2014, 17:28
Зарегистрирован: 10 июн 2013, 12:09 Сообщений: 10 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Что-то много всего написали. Много по теме, и много нет. 1. Автоматический выключатель защищает не подключаемую нагрузку, а саму линию. В данном случае тот провод, который вы хотите тянуть. 2. Сечение провода зависит от его длины, а так же от мощности нагрузки. Ибо потери будут разные. Чем длиннее трасса, тем больше потери в линии. 3. Провод сечением 2,5 мм не защищается автоматом на 25А, ибо провод потечёт, особенно если он AL, Медь подольше попыхтит. Максимум 20А автомат, а так обычно 16А. 4. Не забываем про селективность. Чем меньше сопротивление линии, тем больше вероятность отключения при КЗ вышестоящего автомата, а то может коротнуть и провод успеет выгореть где-нибудь впервее чем автомат отключится.