Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 10:50

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 11:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли норматив на питающие кабели для силовых, осветительных, рапределительных щитов, щитов управления? Меня заставляют тянуть в кабель сечение 4 кв. (3х4;5х4). В моём щите нагрузка 1 кВт. Мне за глаза хватит 3х2,5. Правильно ли будет тянуть туда 4 квадрата? И если да, то не дадите ссылку на норматив. Спасибо большое вам заранее


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 12:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли норматив на питающие кабели для силовых, осветительных, рапределительных щитов, щитов управления? Меня заставляют тянуть в кабель сечение 4 кв. (3х4;5х4). В моём щите нагрузка 1 кВт. Мне за глаза хватит 3х2,5. Правильно ли будет тянуть туда 4 квадрата? И если да, то не дадите ссылку на норматив. Спасибо большое вам заранее

Расстояние большое? По потери напряжения проверили?
Нет таких требований!!! Главное вводные автоматы не завышайте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (12 дек 2014, 16:07)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 08:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сечение питающего кабеля зависит от длины линии, а также типа нагрузки.
У каждого устройства есть минимально допустимое рабочее напряжение, и если сечение кабеля занижено, то, к примеру, двигатель может не запуститься в послеаварийном режиме, лампа освещения - не зажечься, и т.п.
Проверяйте кабель по потере напряжения.

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/



За это сообщение автора strelets поблагодарил: Михаил1989 (15 дек 2014, 10:44)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15
Сообщений: 36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кроме того, кабель с сечением 2,5 будет защищен только автоматом на 25 ампер, если Вы будете тянуть кабель от автомата 32А, то тут нужно сечение минимум 4 квадрата (по ПУЭ).

_________________
http://freelance.ru/sviridovvg


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вячеслав C. писал(а):
Кроме того, кабель с сечением 2,5 будет защищен только автоматом на 25 ампер, если Вы будете тянуть кабель от автомата 32А, то тут нужно сечение минимум 4 квадрата (по ПУЭ).

Как вы определили, что он будет защищен? :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 04:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Вячеслав C. писал(а):
Кроме того, кабель с сечением 2,5 будет защищен только автоматом на 25 ампер, если Вы будете тянуть кабель от автомата 32А, то тут нужно сечение минимум 4 квадрата (по ПУЭ).

Как вы определили, что он будет защищен? :)

Вячеслав скорее всего имеет ввиду защиту от перегрузки, исходя из длительно допустимой токовой нагрузки кабеля по таблице 3.6. Но еще имеется требование по времени срабатывания защиты при замыкании на землю, ПУЭ, 1.7.79, здесь уже следует проверять работоспособность защит по ВТХ, либо применять специальный вид защиты, например, УЗО.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Вячеслав скорее всего имеет ввиду защиту от перегрузки, исходя из длительно допустимой токовой нагрузки кабеля по таблице 3.6. Но еще имеется требование по времени срабатывания защиты при замыкании на землю, ПУЭ, 1.7.79, здесь уже следует проверять работоспособность защит по ВТХ, либо применять специальный вид защиты, например, УЗО.

Я не согласен что кабель 3х2,5мм2 будет защищен автоматическим выключателем на 25А.
3х2,5мм2 - 28А. А если учесть, что модульный автомат может работать с перегрузкой 1,13 практически бесконечно, не говоря уже о перегрузке в 1,4.
Я беру 3х4 в таких случаях.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 05:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Я не согласен что кабель 3х2,5мм2 будет защищен автоматическим выключателем на 25А.
3х2,5мм2 - 28А. А если учесть, что модульный автомат может работать с перегрузкой 1,13 практически бесконечно, не говоря уже о перегрузке в 1,4.
Я беру 3х4 в таких случаях.

Согласно ПУЭ 3.1.11
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 17:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ 3.1.11
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

Сергей, я так понимаю, что вы считаете, что автомат на 25А защитит кабель 3х2,5?
И вас совсем не смущает, что модульный автомат способен длительное время пропускать через себя ток 25х1,13=28,25А?
Как вы прокомментируете ГОСТ Р 50571.4.43-2012?
Цитата:
п.433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки.
I2<=1,45хIz
I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандратное время,
Iz - длительно допустимый ток кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей, я так понимаю, что вы считаете, что автомат на 25А защитит кабель 3х2,5?
И вас совсем не смущает, что модульный автомат способен длительное время пропускать через себя ток 25х1,13=28,25А?
Как вы прокомментируете ГОСТ Р 50571.4.43-2012?
Цитата:
п.433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки.
I2<=1,45хIz
I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандратное время,
Iz - длительно допустимый ток кабеля.

Выражение Iв<=In<=Iz п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 также не противоречит требованиям ПУЭ.
Ток надежного отключения I2 указывается производителем изделия, которое следует защитить.
По этому ГОСТ необходимо достоверно знать способ монтажа кабелей. В п.433.1 идет ссылка на раздел 523 (п.523.1, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, МЭК 60364-5-52:2009), далее на п.523.2, далее приложение В, далее таблица В.52.1, а здесь уже на конкретную таблицу с токовыми нагрузками.

Мы пользуемся ПУЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика