Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли норматив на питающие кабели для силовых, осветительных, рапределительных щитов, щитов управления? Меня заставляют тянуть в кабель сечение 4 кв. (3х4;5х4). В моём щите нагрузка 1 кВт. Мне за глаза хватит 3х2,5. Правильно ли будет тянуть туда 4 квадрата? И если да, то не дадите ссылку на норматив. Спасибо большое вам заранее

Автор:  k-igor [ 12 дек 2014, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Михаил1989 писал(а):
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли норматив на питающие кабели для силовых, осветительных, рапределительных щитов, щитов управления? Меня заставляют тянуть в кабель сечение 4 кв. (3х4;5х4). В моём щите нагрузка 1 кВт. Мне за глаза хватит 3х2,5. Правильно ли будет тянуть туда 4 квадрата? И если да, то не дадите ссылку на норматив. Спасибо большое вам заранее

Расстояние большое? По потери напряжения проверили?
Нет таких требований!!! Главное вводные автоматы не завышайте.

Автор:  strelets [ 15 дек 2014, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Сечение питающего кабеля зависит от длины линии, а также типа нагрузки.
У каждого устройства есть минимально допустимое рабочее напряжение, и если сечение кабеля занижено, то, к примеру, двигатель может не запуститься в послеаварийном режиме, лампа освещения - не зажечься, и т.п.
Проверяйте кабель по потере напряжения.

Автор:  Вячеслав C. [ 17 дек 2014, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Кроме того, кабель с сечением 2,5 будет защищен только автоматом на 25 ампер, если Вы будете тянуть кабель от автомата 32А, то тут нужно сечение минимум 4 квадрата (по ПУЭ).

Автор:  k-igor [ 17 дек 2014, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Вячеслав C. писал(а):
Кроме того, кабель с сечением 2,5 будет защищен только автоматом на 25 ампер, если Вы будете тянуть кабель от автомата 32А, то тут нужно сечение минимум 4 квадрата (по ПУЭ).

Как вы определили, что он будет защищен? :)

Автор:  Сергей [ 18 дек 2014, 04:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

k-igor писал(а):
Вячеслав C. писал(а):
Кроме того, кабель с сечением 2,5 будет защищен только автоматом на 25 ампер, если Вы будете тянуть кабель от автомата 32А, то тут нужно сечение минимум 4 квадрата (по ПУЭ).

Как вы определили, что он будет защищен? :)

Вячеслав скорее всего имеет ввиду защиту от перегрузки, исходя из длительно допустимой токовой нагрузки кабеля по таблице 3.6. Но еще имеется требование по времени срабатывания защиты при замыкании на землю, ПУЭ, 1.7.79, здесь уже следует проверять работоспособность защит по ВТХ, либо применять специальный вид защиты, например, УЗО.

Автор:  k-igor [ 18 дек 2014, 06:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Сергей писал(а):
Вячеслав скорее всего имеет ввиду защиту от перегрузки, исходя из длительно допустимой токовой нагрузки кабеля по таблице 3.6. Но еще имеется требование по времени срабатывания защиты при замыкании на землю, ПУЭ, 1.7.79, здесь уже следует проверять работоспособность защит по ВТХ, либо применять специальный вид защиты, например, УЗО.

Я не согласен что кабель 3х2,5мм2 будет защищен автоматическим выключателем на 25А.
3х2,5мм2 - 28А. А если учесть, что модульный автомат может работать с перегрузкой 1,13 практически бесконечно, не говоря уже о перегрузке в 1,4.
Я беру 3х4 в таких случаях.

Автор:  Сергей [ 19 дек 2014, 05:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

k-igor писал(а):
Я не согласен что кабель 3х2,5мм2 будет защищен автоматическим выключателем на 25А.
3х2,5мм2 - 28А. А если учесть, что модульный автомат может работать с перегрузкой 1,13 практически бесконечно, не говоря уже о перегрузке в 1,4.
Я беру 3х4 в таких случаях.

Согласно ПУЭ 3.1.11
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

Автор:  k-igor [ 19 дек 2014, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ 3.1.11
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

Сергей, я так понимаю, что вы считаете, что автомат на 25А защитит кабель 3х2,5?
И вас совсем не смущает, что модульный автомат способен длительное время пропускать через себя ток 25х1,13=28,25А?
Как вы прокомментируете ГОСТ Р 50571.4.43-2012?
Цитата:
п.433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки.
I2<=1,45хIz
I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандратное время,
Iz - длительно допустимый ток кабеля.

Автор:  Сергей [ 22 дек 2014, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питающие линии Распредщитов

k-igor писал(а):
Сергей, я так понимаю, что вы считаете, что автомат на 25А защитит кабель 3х2,5?
И вас совсем не смущает, что модульный автомат способен длительное время пропускать через себя ток 25х1,13=28,25А?
Как вы прокомментируете ГОСТ Р 50571.4.43-2012?
Цитата:
п.433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки.
I2<=1,45хIz
I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандратное время,
Iz - длительно допустимый ток кабеля.

Выражение Iв<=In<=Iz п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 также не противоречит требованиям ПУЭ.
Ток надежного отключения I2 указывается производителем изделия, которое следует защитить.
По этому ГОСТ необходимо достоверно знать способ монтажа кабелей. В п.433.1 идет ссылка на раздел 523 (п.523.1, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, МЭК 60364-5-52:2009), далее на п.523.2, далее приложение В, далее таблица В.52.1, а здесь уже на конкретную таблицу с токовыми нагрузками.

Мы пользуемся ПУЭ.