Разнос кабеля рабочего и резервного
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3454
Страница 1 из 1

Автор:  Молот [ 08 дек 2014, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Разнос кабеля рабочего и резервного

Какое расстояние должно быть между двумя резервирующими кабелями питания автоматики ИТП (18кВт) по зданию?

Автор:  k-igor [ 08 дек 2014, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разнос кабеля рабочего и резервного

Молот писал(а):
Какое расстояние должно быть между двумя резервирующими кабелями питания автоматики ИТП (18кВт) по зданию?

Как вы их прокладываете? В лотке через перегородку? Открыто? Скрыто?

Автор:  Молот [ 08 дек 2014, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разнос кабеля рабочего и резервного

Планируем в двух разных лотках

Автор:  k-igor [ 08 дек 2014, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разнос кабеля рабочего и резервного

Молот писал(а):
Планируем в двух разных лотках

Вот требование из НТП ЭПП-94:
Цитата:
12.12. Взаиморезервирующие кабельные линии, питающие электроприемники I категории, должны прокладываться по изолированным в пожарном отношении трассам. Для промышленных предприятий допускается их прокладка по разным сторонам одного кабельного сооружения (проходные кабельные эстакады, галереи, тоннели) при горизонтальном расстоянии между кабельными конструкциями в свету не менее 1 м, а при использовании непроходных кабельных эстакад взаиморезервирующие кабели должны прокладываться по разным сторонам продольной сплошной балки. Прокладку кабельной линии от третьего независимого источника питания к электроприемнику особой группы I категории допускается выполнять в том же отсеке кабельного сооружения в противопожарном коробе (канале) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.