Автор: | Молот [ 08 дек 2014, 09:02 ] |
Заголовок сообщения: | Разнос кабеля рабочего и резервного |
Какое расстояние должно быть между двумя резервирующими кабелями питания автоматики ИТП (18кВт) по зданию? |
Автор: | k-igor [ 08 дек 2014, 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разнос кабеля рабочего и резервного |
Молот писал(а): Какое расстояние должно быть между двумя резервирующими кабелями питания автоматики ИТП (18кВт) по зданию? Как вы их прокладываете? В лотке через перегородку? Открыто? Скрыто? |
Автор: | Молот [ 08 дек 2014, 17:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разнос кабеля рабочего и резервного |
Планируем в двух разных лотках |
Автор: | k-igor [ 08 дек 2014, 17:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разнос кабеля рабочего и резервного |
Молот писал(а): Планируем в двух разных лотках Вот требование из НТП ЭПП-94: Цитата: 12.12. Взаиморезервирующие кабельные линии, питающие электроприемники I категории, должны прокладываться по изолированным в пожарном отношении трассам. Для промышленных предприятий допускается их прокладка по разным сторонам одного кабельного сооружения (проходные кабельные эстакады, галереи, тоннели) при горизонтальном расстоянии между кабельными конструкциями в свету не менее 1 м, а при использовании непроходных кабельных эстакад взаиморезервирующие кабели должны прокладываться по разным сторонам продольной сплошной балки. Прокладку кабельной линии от третьего независимого источника питания к электроприемнику особой группы I категории допускается выполнять в том же отсеке кабельного сооружения в противопожарном коробе (канале) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
|