Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:02 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Надеюсь на помощь специалистов, так как сам в электрике разбираюсь не очень. Хочу поменять проводку, встал вопрос выбора провода. Остановился на марках ВВГнг и NYM. Теперь разбираюсь с сечением. Планирую подключить всю розеточную группу(кроме стиралки и микроволновки) и освещение в одну цепь. Хватит ли провода сечением в 4 мм? Стиралку и освещение в ванной по отдельной цепи сечением 2,5мм. Везде прочитал где нашел, вроде должно хватить, но хочется услышать мнение специалистов! От этого провода будут питаться 15 ламп и 10 розеток. Максимально в них будет включаться холодильник, фен, утюг и пылесос. Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 26 ноя 2014, 07:30
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Volk676 писал(а):
Здравствуйте! Надеюсь на помощь специалистов, так как сам в электрике разбираюсь не очень. Хочу поменять проводку, встал вопрос выбора провода. Остановился на марках ВВГнг и NYM. Теперь разбираюсь с сечением. Планирую подключить всю розеточную группу(кроме стиралки и микроволновки) и освещение в одну цепь. Хватит ли провода сечением в 4 мм? Стиралку и освещение в ванной по отдельной цепи сечением 2,5мм. Везде прочитал где нашел, вроде должно хватить, но хочется услышать мнение специалистов! От этого провода будут питаться 15 ламп и 10 розеток. Максимально в них будет включаться холодильник, фен, утюг и пылесос. Заранее спасибо!
1 На освещение ВВГнг-П-3х1,5 2 На розетки ВВГнг-П-3х2,5. Не стоит в одну группу включать освещение и розетки. Лучше 4 группы сделать: освещение, розетки комнаты, розетка для стиралки+освещение можно добавить в ванной, розетки кухни.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 26 ноя 2014, 08:38
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:02 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Volk676 писал(а):
Здравствуйте! Надеюсь на помощь специалистов, так как сам в электрике разбираюсь не очень. Хочу поменять проводку, встал вопрос выбора провода. Остановился на марках ВВГнг и NYM. Теперь разбираюсь с сечением. Планирую подключить всю розеточную группу(кроме стиралки и микроволновки) и освещение в одну цепь. Хватит ли провода сечением в 4 мм? Стиралку и освещение в ванной по отдельной цепи сечением 2,5мм. Везде прочитал где нашел, вроде должно хватить, но хочется услышать мнение специалистов! От этого провода будут питаться 15 ламп и 10 розеток. Максимально в них будет включаться холодильник, фен, утюг и пылесос. Заранее спасибо!
1 На освещение ВВГнг-П-3х1,5 2 На розетки ВВГнг-П-3х2,5. Не стоит в одну группу включать освещение и розетки. Лучше 4 группы сделать: освещение, розетки комнаты, розетка для стиралки+освещение можно добавить в ванной, розетки кухни.
Не маловато будет на розетки 2,5 кидать? Проводка будет наружняя, в электротехническом плинтусе.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:25
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Volk676 писал(а):
Не маловато будет на розетки 2,5 кидать? Проводка будет наружняя, в электротехническом плинтусе.
Если вы туда не планируете подключать электрическую плиту, то достаточно. Главное купите действительно 2,5мм2, а то на рынке встречаются подделки. Автомат при этом должен быть на 16А.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 26 ноя 2014, 16:19
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:02 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Volk676 писал(а):
Не маловато будет на розетки 2,5 кидать? Проводка будет наружняя, в электротехническом плинтусе.
Если вы туда не планируете подключать электрическую плиту, то достаточно. Главное купите действительно 2,5мм2, а то на рынке встречаются подделки. Автомат при этом должен быть на 16А.
Большое спасибо! Значит с выбором кабеля перегнул, хотя думал что 4мм сечением в самый раз, правда очень тяжко наверно было бы его проводить)
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 26 ноя 2014, 16:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Volk676 писал(а):
Большое спасибо! Значит с выбором кабеля перегнул, хотя думал что 4мм сечением в самый раз, правда очень тяжко наверно было бы его проводить)
Если у вас автомат на 16А, то нет смысла на него вешать кабели сечения больше 2,5мм2 (в квартире). Да и подключать розетки таким кабелем буде не просто...
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 27 ноя 2014, 05:34
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:02 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Volk676 писал(а):
Большое спасибо! Значит с выбором кабеля перегнул, хотя думал что 4мм сечением в самый раз, правда очень тяжко наверно было бы его проводить)
Если у вас автомат на 16А, то нет смысла на него вешать кабели сечения больше 2,5мм2 (в квартире). Да и подключать розетки таким кабелем буде не просто...
Так я могу поставить автомат на 25А например. Почему именно на 16? У меня пока вообще никаких автоматов нет, старый счетчик с пробками-автоматами. Будет новый счеткик и автоматы, УЗО и автомат входной. У меня частный дом. Просто иногда там то сварочник включить, то еще какую нибудь технику мощную. Поэтому думал побольше поставить, тем более вдруг скоро появиться новая техника которая много потребляет мощности. С кабелем вы мне помогли, теперь еще один нюанс. Долго искал внятного ответа, чем лучше соединять провода в распредкоробке. Безусловно самый надежный это сварка, но он отпадает так как у меня нет такого оборудования. Вопрос вот в чем-можно ли соединить провода СИЗами, клеммами Ваго, или же лучше все же потратить немного больше времени, зачистить и скрутить провода между собой и оппаять, надев на них после пайки термоусадочную трубку? Спасибо заранее!
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 27 ноя 2014, 07:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Volk676 писал(а):
Так я могу поставить автомат на 25А например. Почему именно на 16? У меня пока вообще никаких автоматов нет, старый счетчик с пробками-автоматами. Будет новый счеткик и автоматы, УЗО и автомат входной. У меня частный дом. Просто иногда там то сварочник включить, то еще какую нибудь технику мощную. Поэтому думал побольше поставить, тем более вдруг скоро появиться новая техника которая много потребляет мощности. С кабелем вы мне помогли, теперь еще один нюанс. Долго искал внятного ответа, чем лучше соединять провода в распредкоробке. Безусловно самый надежный это сварка, но он отпадает так как у меня нет такого оборудования. Вопрос вот в чем-можно ли соединить провода СИЗами, клеммами Ваго, или же лучше все же потратить немного больше времени, зачистить и скрутить провода между собой и оппаять, надев на них после пайки термоусадочную трубку? Спасибо заранее!
Кабель, автомат выбирается в зависимости от подключаемой нагрузки. Хотите автомат на 25А? Тогда кабель уже нужно 4мм2. Делал недавно замену электропроводки в частном доме. Я остановился на СИЗах. Это очень дешево и надежно. 10-15 коробок не составит труда рассключить при помощи СИЗов. Клеммы быстрее в монтаже, дороже... но у меня к ним меньше доверия. Даже электрики говори...самое лучшее соединение - скрутка. У каждого будет свое мнение.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 27 ноя 2014, 07:58
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:02 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Так я же писал сначала, что и хотел сначала поставить сечением 4мм. Но в магазине продавец сказал что это слишком много, будут розетки гореть(не понятно мне правда почему они должны гореть если я туда не буду нагрузку включать выше чем она может выдержать),будет трудно разводить и так далее. Мол у него дома на кухне от кабеля 2,5 сечением питается стиралка, холодильник, микроволновка и плита и все отлично. Но в принципе раз вы мне посоветовали отдельно делать группу на свет и розетки, с учетом того что розетки на кухне будут в отдельной группе, то по моим подсчетам 2,5мм мне хватит.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля под проводку
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Volk676 писал(а):
Так я же писал сначала, что и хотел сначала поставить сечением 4мм. Но в магазине продавец сказал что это слишком много, будут розетки гореть(не понятно мне правда почему они должны гореть если я туда не буду нагрузку включать выше чем она может выдержать),будет трудно разводить и так далее. Мол у него дома на кухне от кабеля 2,5 сечением питается стиралка, холодильник, микроволновка и плита и все отлично. Но в принципе раз вы мне посоветовали отдельно делать группу на свет и розетки, с учетом того что розетки на кухне будут в отдельной группе, то по моим подсчетам 2,5мм мне хватит.
Так вы же и про сварочник написали)) А для них нужно предусматривать отдельную линию 4мм2 (в зависимости от мощности). А для комнат, кухни 2,5мм2 достаточно.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения