Автор:  Volchini [ 27 окт 2014, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по воздушной линии

Добрый День,уважаемые форумчане.
Вопрос таков. В теории собираемся тянуть провод 1.5 километра магистраль воздушная линия, установка опор и т.д
Заявленная мощность 4 меговата. Какой для этого требуется кабель? При прокладке просят основную и резервную линию.
Какие варианты возможны:? Плюс установка КТПН. Опять вопрос есть ли такой мощности:? или необходимо несколько? То есть по факту будет на 1 меговат. Но в теории потом может понадобиться 4. То есть какой провод лучше заложить, что бы потом это все поддерживало + что бы выдерживала резервная. И можно ли проложить на 1 опоре основную и резервную?
Заранее благодарен за конструктивные ответы.

Автор:  k-igor [ 27 окт 2014, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

Volchini писал(а):
Добрый День,уважаемые форумчане.
Вопрос таков. В теории собираемся тянуть провод 1.5 километра магистраль воздушная линия, установка опор и т.д
Заявленная мощность 4 меговата. Какой для этого требуется кабель? При прокладке просят основную и резервную линию.
Какие варианты возможны:? Плюс установка КТПН. Опять вопрос есть ли такой мощности:? или необходимо несколько? То есть по факту будет на 1 меговат. Но в теории потом может понадобиться 4. То есть какой провод лучше заложить, что бы потом это все поддерживало + что бы выдерживала резервная.
Заранее благодарен за конструктивные ответы.

А какое напряжение линии?

Автор:  Volchini [ 27 окт 2014, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

k-igor писал(а):
Volchini писал(а):
Добрый День,уважаемые форумчане.
Вопрос таков. В теории собираемся тянуть провод 1.5 километра магистраль воздушная линия, установка опор и т.д
Заявленная мощность 4 меговата. Какой для этого требуется кабель? При прокладке просят основную и резервную линию.
Какие варианты возможны:? Плюс установка КТПН. Опять вопрос есть ли такой мощности:? или необходимо несколько? То есть по факту будет на 1 меговат. Но в теории потом может понадобиться 4. То есть какой провод лучше заложить, что бы потом это все поддерживало + что бы выдерживала резервная.
Заранее благодарен за конструктивные ответы.

А какое напряжение линии?

380 в

Автор:  cheeff [ 27 окт 2014, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

:o :o :o
Я в полном осадке
1 МВт - это полторы тысячи ампер.
4 МВт - соответственно больше 6 тысяч.
На такие токи линий не существует - шинопроводы.
А на такие длины шинопроводы...

Автор:  k-igor [ 27 окт 2014, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

Volchini писал(а):
380 в

Вы уверены?

Автор:  cheeff [ 27 окт 2014, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

А вообще то несложно - Шинопровод 380 - повышающая подстанция - линия 6 кВ - понижающая подстанция - распредустройство.
Только меня терзают смутные сомнения.
Вряд ли так будут делать.

Автор:  k-igor [ 27 окт 2014, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

Явно автор ошибся. Там где есть такая мощность, должно быть РУ-6(10) кВ, а то и выше...

Автор:  Volchini [ 27 окт 2014, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

k-igor писал(а):
Явно автор ошибся. Там где есть такая мощность, должно быть РУ-6(10) кВ, а то и выше...

Мог и ошибиться вполне по этому и спрашиваю тут. Было обсуждение. вот и решил выяснить истину.
Т.е скажем закладывается мощный завод. к примеру потребляемая его мощность 4 меговата в будущем сейчас по факту будет ровняться около 1Мг, вот мне и интересно понять как?? и каким проводом вести магистраль то есть хотят вести по Апорам, есть скажем готовая магистраль по опорам,какой требуется туда провод завести? какова его мощность? еще и под резерв... то есть сечение и наминал?? и вопрос номер 2 я так понимаю подход будет на КТПН вот максимальная мощность его какова может быть??? т.е тянет ли на 1 меговат??? по напряжению опять таки могу и ошибаться м. б и на 220 ибо проект не изучал до конца. и могу ошибиться.

Автор:  Volchini [ 27 окт 2014, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

k-igor писал(а):
Явно автор ошибся. Там где есть такая мощность, должно быть РУ-6(10) кВ, а то и выше...

Опять таки РУ может и быть.... тогда опять вопрос повторяется как вести туда провод чем?и какой?

Автор:  cheeff [ 27 окт 2014, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по воздушной линии

Первый вопрос, вообще то - откуда вести.
Ответ на этот вопрос (точка подключения) даст искомые параметры линии. В том числе и напряжение. И тип кабелей или проводов.
Этот ответ ни Вы, ни я, никто из присутствующих на форуме дать не может. Только энергоснабжающая организация/энергослужба (главный энергетик) предприятия. А то и главный инженер или отдел капитального строительства
Это данность. А от нее уже идет все остальное.
Но подобное включение, как тут справедливо было указано, обычно дается на сторону 10, Иногда 20 (35) кВ
Больше - навряд ли. Не тот масштаб
Меньше... 6 кВ - не для предприятий, хотя кто знает..
0,4-0,66 - нереально.
Но все это праздные домыслы - нужен официальный документ - задание на проектирование. В нем все будет прописано.