Автор: | Volchini [ 27 окт 2014, 15:47 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по воздушной линии |
Добрый День,уважаемые форумчане. Вопрос таков. В теории собираемся тянуть провод 1.5 километра магистраль воздушная линия, установка опор и т.д Заявленная мощность 4 меговата. Какой для этого требуется кабель? При прокладке просят основную и резервную линию. Какие варианты возможны:? Плюс установка КТПН. Опять вопрос есть ли такой мощности:? или необходимо несколько? То есть по факту будет на 1 меговат. Но в теории потом может понадобиться 4. То есть какой провод лучше заложить, что бы потом это все поддерживало + что бы выдерживала резервная. И можно ли проложить на 1 опоре основную и резервную? Заранее благодарен за конструктивные ответы. |
Автор: | k-igor [ 27 окт 2014, 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
Volchini писал(а): Добрый День,уважаемые форумчане. Вопрос таков. В теории собираемся тянуть провод 1.5 километра магистраль воздушная линия, установка опор и т.д Заявленная мощность 4 меговата. Какой для этого требуется кабель? При прокладке просят основную и резервную линию. Какие варианты возможны:? Плюс установка КТПН. Опять вопрос есть ли такой мощности:? или необходимо несколько? То есть по факту будет на 1 меговат. Но в теории потом может понадобиться 4. То есть какой провод лучше заложить, что бы потом это все поддерживало + что бы выдерживала резервная. Заранее благодарен за конструктивные ответы. А какое напряжение линии? |
Автор: | Volchini [ 27 окт 2014, 16:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
k-igor писал(а): Volchini писал(а): Добрый День,уважаемые форумчане. Вопрос таков. В теории собираемся тянуть провод 1.5 километра магистраль воздушная линия, установка опор и т.д Заявленная мощность 4 меговата. Какой для этого требуется кабель? При прокладке просят основную и резервную линию. Какие варианты возможны:? Плюс установка КТПН. Опять вопрос есть ли такой мощности:? или необходимо несколько? То есть по факту будет на 1 меговат. Но в теории потом может понадобиться 4. То есть какой провод лучше заложить, что бы потом это все поддерживало + что бы выдерживала резервная. Заранее благодарен за конструктивные ответы. А какое напряжение линии? 380 в |
Автор: | cheeff [ 27 окт 2014, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
Я в полном осадке 1 МВт - это полторы тысячи ампер. 4 МВт - соответственно больше 6 тысяч. На такие токи линий не существует - шинопроводы. А на такие длины шинопроводы... |
Автор: | k-igor [ 27 окт 2014, 17:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
Volchini писал(а): 380 в Вы уверены? |
Автор: | cheeff [ 27 окт 2014, 17:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
А вообще то несложно - Шинопровод 380 - повышающая подстанция - линия 6 кВ - понижающая подстанция - распредустройство. Только меня терзают смутные сомнения. Вряд ли так будут делать. |
Автор: | k-igor [ 27 окт 2014, 17:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
Явно автор ошибся. Там где есть такая мощность, должно быть РУ-6(10) кВ, а то и выше... |
Автор: | Volchini [ 27 окт 2014, 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
k-igor писал(а): Явно автор ошибся. Там где есть такая мощность, должно быть РУ-6(10) кВ, а то и выше... Мог и ошибиться вполне по этому и спрашиваю тут. Было обсуждение. вот и решил выяснить истину. Т.е скажем закладывается мощный завод. к примеру потребляемая его мощность 4 меговата в будущем сейчас по факту будет ровняться около 1Мг, вот мне и интересно понять как?? и каким проводом вести магистраль то есть хотят вести по Апорам, есть скажем готовая магистраль по опорам,какой требуется туда провод завести? какова его мощность? еще и под резерв... то есть сечение и наминал?? и вопрос номер 2 я так понимаю подход будет на КТПН вот максимальная мощность его какова может быть??? т.е тянет ли на 1 меговат??? по напряжению опять таки могу и ошибаться м. б и на 220 ибо проект не изучал до конца. и могу ошибиться. |
Автор: | Volchini [ 27 окт 2014, 18:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
k-igor писал(а): Явно автор ошибся. Там где есть такая мощность, должно быть РУ-6(10) кВ, а то и выше... Опять таки РУ может и быть.... тогда опять вопрос повторяется как вести туда провод чем?и какой? |
Автор: | cheeff [ 27 окт 2014, 18:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по воздушной линии |
Первый вопрос, вообще то - откуда вести. Ответ на этот вопрос (точка подключения) даст искомые параметры линии. В том числе и напряжение. И тип кабелей или проводов. Этот ответ ни Вы, ни я, никто из присутствующих на форуме дать не может. Только энергоснабжающая организация/энергослужба (главный энергетик) предприятия. А то и главный инженер или отдел капитального строительства Это данность. А от нее уже идет все остальное. Но подобное включение, как тут справедливо было указано, обычно дается на сторону 10, Иногда 20 (35) кВ Больше - навряд ли. Не тот масштаб Меньше... 6 кВ - не для предприятий, хотя кто знает.. 0,4-0,66 - нереально. Но все это праздные домыслы - нужен официальный документ - задание на проектирование. В нем все будет прописано. |