Заголовок сообщения: Re: Вопрос по воздушной линии
Добавлено: 27 окт 2014, 18:34
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Volchini писал(а):
k-igor писал(а):
Явно автор ошибся. Там где есть такая мощность, должно быть РУ-6(10) кВ, а то и выше...
Опять таки РУ может и быть.... тогда опять вопрос повторяется как вести туда провод чем?и какой?
Сначала с напряжением определитесь. Если 10кВ, то берем СИП-3 сечением 95мм2, нужно просчитывать. На одной опоре будет две траверсы: на одной три провода (основная линия) и на второй три провода (резервная линия). Я так представляю, правда никогда такое не делал
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по воздушной линии
Добавлено: 27 окт 2014, 18:59
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 15:40 Сообщений: 16 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Сначала с напряжением определитесь. Если 10кВ, то берем СИП-3 сечением 95мм2, нужно просчитывать. На одной опоре будет две траверсы: на одной три провода (основная линия) и на второй три провода (резервная линия). Я так представляю, правда никогда такое не делал
Ну я так то же.. но как понял сказали для экономия. что бы не ставить дополнительные опоры, что касается точки подключения,тут да информацию я уточню и сообщу конечно,что бы обсудить более подробно. я пока только вопрос задал в теории. просто сам предполагал,что основная линия будет 240 а скажем резервная 120 СИП. что касаемо КТП то я так понимаю есть и на 2.5кв. более не встречал. что касается напряжения опять такие в теории думаю будет ВЛ 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений)
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по воздушной линии
Добавлено: 27 окт 2014, 19:25
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Volchini писал(а):
Ну я так то же.. но как понял сказали для экономия. что бы не ставить дополнительные опоры, что касается точки подключения,тут да информацию я уточню и сообщу конечно,что бы обсудить более подробно. я пока только вопрос задал в теории. просто сам предполагал,что основная линия будет 240 а скажем резервная 120 СИП. что касаемо КТП то я так понимаю есть и на 2.5кв. более не встречал. что касается напряжения опять такие в теории думаю будет ВЛ 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений)
Основная и резервные линии будут одинакового сечения.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по воздушной линии
Добавлено: 28 окт 2014, 04:58
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вам надо подготовить коммерческое предложение для строительства завода? И поэтому Вам необходимо расценить стоимость проектирования внешнего электроснабжения? Единственное, что мне приходит на ум, почему Вы не владеете всей информацией. Если это так, то такое допускаю. Если Вы подключились к непосредственному проектированию, то Ваша задача на данный момент запросить технические условия на присоединение объекта к существующим электрическим сетям, это может быть даже и 35 кВ и 110 кВ. А уже после получения ТУ можно решать как и где трансформировать электроэнергию.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по воздушной линии
Добавлено: 29 окт 2014, 07:11
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 15:40 Сообщений: 16 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Вам надо подготовить коммерческое предложение для строительства завода? И поэтому Вам необходимо расценить стоимость проектирования внешнего электроснабжения? Единственное, что мне приходит на ум, почему Вы не владеете всей информацией. Если это так, то такое допускаю. Если Вы подключились к непосредственному проектированию, то Ваша задача на данный момент запросить технические условия на присоединение объекта к существующим электрическим сетям, это может быть даже и 35 кВ и 110 кВ. А уже после получения ТУ можно решать как и где трансформировать электроэнергию.
Именно так Напряжение питающей сети 6.0 кВ Потребляемая мощность кВА 250 Протяженность ВЛИЗ-6кВ 2500 м Категория электроснабжения II подключение будет идти от существующий линии,то есть от опоры ВЛ- 6 кВ и приходить это все будет на КТП 2х250 кВА Кабель будет идти 1х70 СИП3 резервная и основная. вопрос таков. примерно помочь прикинуть стоимость протяжки линии? стоимость установки 1 опоры их будет 62 шт. стоимость опоры закупа т.е сколько стоит ее купить и соответственно поставить? Примерная стоимость установки КТП и его приобретение:? буду крайне благодарен за конструктивные ответы и помощь большое спасибо
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по воздушной линии
Добавлено: 29 окт 2014, 11:32
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
В Вашем случае стоимость проектирования можно определить исходя из общей стоимости строительства, но для этого нужно иметь информацию по строительству аналогичных объектов с уже известной стоимостью строительства (при наличии сметной документации), в этом случае намного проще и быстрее выполнить оценку. Если аналогов нет, в качестве укрупненной оценки Вам следует ориентировочно определить стоимость оборудования: тип и количество кабеля, тип и количество опор, КТП и все сопутствующее оборудование, а также стоимость выполнения строительно-монтажных работ (СМР) и учесть дополнительно где-то 20-50 % на всякие непредвиденные затраты при строительстве. Полученную стоимость оборудования и СМР приводите к ценам 2001 г. (для оборудования и СМР коэффициенты разные). А далее уже по таблице можно определить стоимость проектирования. В других источниках стоимость проектирования на СИП я не встречал. Если делать по СБЦ «Объекты энергетики» (Минстрой России) табл.11, то там расценки будут хуже, тем более, что понятия СИП тогда в СБЦ еще не было. К сожалению, на СИП проектировать не приходилось, поэтому по стоимости строительства помочь не смогу.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения