Автор:  Hermit_78 [ 15 окт 2014, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Ввод силового кабеля в электрощитовую

Добрый всем день.
У меня вопрос следующего порядка.
Можно ли ввести кабель в электро щитовую через двустенную гофрированную трубу DKC. Электрощитовая находится на первом этаже производственного здания. Пол - заливается бетонной плитой толщиной 300 мм. Кабельного помещения и приямка нет. Ввод кабеля из траншеи на глубине 1 м.

Автор:  Сергей [ 15 окт 2014, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую.

Да, можно. См. СНиП 3.05.06-85
3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.)

Автор:  k-igor [ 15 окт 2014, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую

Hermit_78 писал(а):
Добрый всем день.
У меня вопрос следующего порядка.
Можно ли ввести кабель в электро щитовую через двустенную гофрированную трубу DKC. Электрощитовая находится на первом этаже производственного здания. Пол - заливается бетонной плитой толщиной 300 мм. Кабельного помещения и приямка нет. Ввод кабеля из траншеи на глубине 1 м.

Надо было задание на приямок дать...
На какой отметке хотите вводить кабели и какое сечение?

Автор:  Hermit_78 [ 16 окт 2014, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую

Приямок выполнить нельзя - из за высоких грунтовых вод. Поэтому и заливается бетонная плита с усилением по периметру на глубину 600 мм. Ко всему прочему щитовая находится почти в центре здания, расстояние от стены 5000 мм.

Автор:  k-igor [ 16 окт 2014, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую

Hermit_78 писал(а):
Приямок выполнить нельзя - из за высоких грунтовых вод. Поэтому и заливается бетонная плита с усилением по периметру на глубину 600 мм. Ко всему прочему щитовая находится почти в центре здания, расстояние от стены 5000 мм.

На блоге у меня статья есть: ввод кабелей в здание.