Добрый всем день. У меня вопрос следующего порядка. Можно ли ввести кабель в электро щитовую через двустенную гофрированную трубу DKC. Электрощитовая находится на первом этаже производственного здания. Пол - заливается бетонной плитой толщиной 300 мм. Кабельного помещения и приямка нет. Ввод кабеля из траншеи на глубине 1 м. |
Автор: | Сергей [ 15 окт 2014, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую. |
Да, можно. См. СНиП 3.05.06-85 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.) |
Автор: | k-igor [ 15 окт 2014, 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую |
Hermit_78 писал(а): Добрый всем день. У меня вопрос следующего порядка. Можно ли ввести кабель в электро щитовую через двустенную гофрированную трубу DKC. Электрощитовая находится на первом этаже производственного здания. Пол - заливается бетонной плитой толщиной 300 мм. Кабельного помещения и приямка нет. Ввод кабеля из траншеи на глубине 1 м. Надо было задание на приямок дать... На какой отметке хотите вводить кабели и какое сечение? |
Автор: | Hermit_78 [ 16 окт 2014, 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую |
Приямок выполнить нельзя - из за высоких грунтовых вод. Поэтому и заливается бетонная плита с усилением по периметру на глубину 600 мм. Ко всему прочему щитовая находится почти в центре здания, расстояние от стены 5000 мм. |
Автор: | k-igor [ 16 окт 2014, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую |
Hermit_78 писал(а): Приямок выполнить нельзя - из за высоких грунтовых вод. Поэтому и заливается бетонная плита с усилением по периметру на глубину 600 мм. Ко всему прочему щитовая находится почти в центре здания, расстояние от стены 5000 мм. На блоге у меня статья есть: ввод кабелей в здание. |